一种无源隔离型RS-485通讯接口的设计和应用(图1) By longtan (4/1039) 2003-4-19 | 2003-5-8 |
主题: 一种无源隔离型RS-485通讯接口的设计和应用(图1)(56字) - longtan,2003年4月19日 回复: 1中5个稳压二级管构成保护电路,其中VD1为电源限幅二极管,VD2~VD5为信号限幅二极管,其稳压..(1113字) - longtan,2003年4月19日 回复: ISO485和DCP010505都是什么厂家的?(33字) - hzm8,2003年5月8日 回复: 我看不出它的“无源“是什么含义啊?(34字) - hzm8,2003年5月8日 回复:
在图1中,由89C51异步串行口来的数据送入ISO485,在ISO485内隔离后从A、..(333字) - longtan,2003年4月19日
|
|
关于控制直流电动机! By taidian_2002 (27/1532) 2003-5-20 | 2003-7-4 |
主题: 关于控制直流电动机!(366字) - taidian_2002,2003年5月20日 回复: 电弧主要是自感电势(也叫浪涌电势)
反向并联一个耐压高点的二极管,能搞定。..(74字) - zhb801109,2003年7月4日 回复: 不用太复杂,使用直流接触器,汽车上也有的。(42字) - sunxs1973,2003年7月4日 回复: taidian_2002 你好!
我在原来的单位接触过接触器,确实有线圈是直流的其触点容量大的直流..(199字) - luoxp9302,2003年7月1日 回复: 交流端用固态继电器控制,直流端加续流二极管,应该没有问题。(58字) - 文一刀,2003年6月30日 回复: 电弧是由电感引起的,加装灭弧电容是基本解决方法,具体计算方法可参照有关手册。..(76字) - nbsjp,2003年6月30日 回复: 在触点上并一个电容试试,容量大概为2微法左右。(45字) - nbsjp,2003年6月30日 回复: 用美国产JOSLYN CLARK直流接触器,75A/500VDC.(43字) - yzl,2003年6月27日 回复: 固态继电器,3A时的容量也容易损毁。还是得处理才行!!!(54字) - xfdaiyajun,2003年6月23日 回复: 用固态继电器?(14字) - kb481,2003年6月17日 回复: 加一个,压敏电阻(16字) - dudong,2003年6月16日 回复: 最好使用固态继电器控制。(24字) - zhangtiantao,2003年6月16日 回复: 你的控制方式,降压方式、器件等等,
最简单的方式:2w电位器一只,桥堆一个,二极管电阻各一只,交流..(144字) - janworld,2003年6月16日 回复: 谢谢各位
1、各种方法都是限流为前提的。
2、要想彻底解决只有增加成本。
非常感谢各位的参与!!..(94字) - taidian_2002,2003年5月28日 回复: 不知你的直流是怎样产生的,如是用直流电源的话,可断交流端。不管用什么方法,直流端的接触器触点应并续..(108字) - ersacn,2003年5月23日 回复: 谢谢各位!
1、如何封锁触发脉冲?有那几种方法?
2、溢流阀调的太高是正常的,以为我做的是一个运行..(412字) - taidian_2002,2003年5月23日 回复: 有电器图的话我可以帮助你解决问题。
我的EMAIL:zengxiangli@sohu.com..(67字) - 路安,2003年5月22日 回复: 串一个限流电抗器;带了泵的电机,堵转了应该是溢流阀调得太高了吧?!
[align=right]..(161字) - xfdaiyajun,2003年5月22日 回复: 直接封锁触发脉冲不行吗(22字) - linsun2001,2003年5月22日 回复: 感谢各位!
1、2066825老兄的建议是可行的!无奈我不想增加成本!!再次感谢!
2、gcc_c..(350字) - taidian_2002,2003年5月22日 回复: 我觉得你没有把问题说清楚,我接触直流调速系统很多年了。(54字) - cslhx,2003年5月21日 回复: 谢谢各位!
1、1楼的仁兄不知道你做过试验吗?可不可行?
2、直流控制器、直流接触器我没有见过,我..(221字) - taidian_2002,2003年5月21日 回复: 我在7年钱就用这个方法控制2。2K的直流电机了,起先用单个触点的时候与你的问题一模一样,后来改用两..(124字) - 2066825,2003年5月21日 回复: 买一个直流控制器(16字) - jack-zhang,2003年5月21日 回复: 你可以在选用很平常用的30~40A的桥堆的基础上,在桥后端增加一小阻值大功率的限流电阻,3A电流应..(104字) - gcc_ccg,2003年5月21日 回复: 用两个或多个触头串联。(22字) - 2066825,2003年5月21日
|
|
如何将这种plc与电脑相连 By linabiao (18/1928) 2003-5-21 | 2004-9-17 |
主题: 如何将这种plc与电脑相连(469字) - linabiao,2003年5月21日 回复: 顶,同意楼上的。F1都不生产了,用F1-20PE比较好用。(49字) - silky,2004年9月17日 回复: 老产品了 都用S7-200替换了(25字) - szcb,2004年9月17日 回复: 支持(4字) - ljapan,2004年9月16日 回复: F1如果与电脑通讯的话除了用SC-09电缆之外,由于F1系列PLC本身没有通迅功能,必须使用F2-..(191字) - ZCMY,2004年9月16日 回复: 老兄:此型号是三菱F1系列PLC,用编程器既可,为何非要与电脑?????..(67字) - sycsw,2004年9月16日 回复: 可以给我一份吗!!!
nonp6770906@sohu.com(42字) - nonp,2003年7月1日 回复: 如果想学习F1可以看看《可编程序控制器原理及应用系统设计技术》,宋德玉主编的,我的三菱就是看这本学..(100字) - lihhh,2003年6月5日 回复: 是三菱的。(10字) - yzl,2003年6月5日 回复: 这东西是三菱的F1系列产品,可以和电脑连接,但需要转换器(不能使用SC-09,本身带连至电脑的连线..(123字) - xuyr,2003年6月4日 回复: 我也没用过,可是我的资料上有:F1系列plc是三菱产品,芯片为8039单片机芯片,程序容量1000..(215字) - lihhh,2003年6月4日 回复: 应该是三菱的(12字) - xhbin201,2003年6月4日 回复: 好象是三菱的老PLC,我只用编程器编过程序,现在本厂里使用此PLC的设备基本上都淘汰了,可谓古董了..(112字) - sxih,2003年6月3日 回复: 用SC-09可以,不过要买块转接卡,软件不能用,用medoc可以(54字) - gp,2003年6月3日 回复: 可以的,没问题
(16字) - luhongyi,2003年5月28日 回复: 加一个转接器就可以了(20字) - hw591220,2003年5月27日 回复: 这种PLC好像只能用编程器插在PLC机身上联机。(42字) - 思南,2003年5月23日 回复: 软件与下载线都不行!
(22字) - ashong,2003年5月21日
|
|
PLC的编程口[原创] By zhouwmm (16/2775) 2003-5-23 | 2004-12-8 |
主题: PLC的编程口[原创](110字) - zhouwmm,2003年5月23日 回复: 都是高手,听课中(16字) - zencheng23,2004年12月8日 回复: 关键是每种PLC的贞结构是不同的!
要对应才行,S7的结构我不知道,有知道的通知一声..(76字) - zhaoxg,2004年12月7日 回复: 请教一下怎么做?(16字) - haigang1981,2004年11月13日 回复: 这个编程是比较容易的
主要是看看说明书,看看数据帧的格式
用VC的MSCOMM
我OMRON,..(115字) - litianxiao,2004年11月3日 回复: 都是高手呀!(12字) - 河风,2004年11月2日 回复: 听课
(6字) - leondandan,2004年11月1日 回复: 长见识啊(8字) - xwm_234,2004年11月1日 回复: 那位大侠能提供s7-300mpi的编程接口和通讯协议,谢谢了
(53字) - chgyj79,2004年10月27日 回复: http://www.fourstar-dy.com/
以前我们公司用过,就是把编程口扩充出一个串..(247字) - 吴辉,2004年10月16日 回复: omron的plc好象有现成的转接口卖的,好象是四川德阳四星公司吧!
俺不是托啊,哈哈!..(80字) - 吴辉,2004年10月16日 回复: 请教上楼,怎么做???????(30字) - haigang1981,2004年11月13日 回复: [quote][b]以下是引用[i]ylsw在2003-5-25 11:35:00[/i]的发言:..(222字) - 华南虎,2004年10月15日 回复: 二楼的兄弟,请问如何用端口监测软件得到通信协议?
我在试用portmon时只能得到com口的使用进..(121字) - jadeyang,2003年5月24日 回复: 当然可以,不然PLC公司自己的上位机编程软件如何联机?
估计每种品牌的PLC的通信都会不同,我想最..(136字) - 思南,2003年5月23日 回复: 兄弟!你好请教一下[原创](230字) - 痴风,2003年5月23日
|
|
C200H的密码没了,谁来帮帮我。 By 匿名 (7/167) 2001-4-29 | 2003-5-12 |
主题: C200H的密码没了,谁来帮帮我。(29字) - 匿名,2001年4月29日 回复: 自己编一个程序解密不就得了!(28字) - plc-key,2003年5月12日 回复: 自己砸了自己的脚(16字) - 心情,2003年5月8日 回复: 內部软件有多重要(16字) - tfhj,2003年5月6日 回复: 各位好!请问如何设定OMRON(C200H、C20(90字) - 郑召辉,2001年4月29日 回复: 程序的第一条加入LD AR1001,FUN49,A(56字) - notezym,2001年4月29日 回复: 我很久以前,用这个指令加密了我的cpm1a
最近,想再读出程序修改,可忘记如何在输入密码了。也就是..(242字) - ndchengqi,2003年4月10日
|
|
哪位大虾知道可以下载OMRON公司CPM1A编程软 By lcjshj (4/43) 2002-3-10 | 2003-5-16 |
主题: 哪位大虾知道可以下载OMRON公司CPM1A编程软(54字) - lcjshj,2002年3月10日 回复: gei wo you jian wo gangang xia le yige i369@21c..(54字) - i3699933082,2003年5月16日 回复: 本站上去找嘛(12字) - 心情,2002年3月12日 回复: 听姐姐的,没错!CPT软件就可以!(31字) - 放牛娃,2002年3月12日 回复: 谢谢两位的指点,我已经下载了。但感觉它好想不支持模(113字) - lcjshj,2002年3月14日
|
|
siemens编程软件(step 5,step 7 By 匿名 (9/351) 2002-4-28 | 2003-5-27 |
主题: siemens编程软件(step 5,step 7(587字) - 匿名,2002年4月28日 回复: 这并不是什么高的技术。大家何必要这么多的授权。关键是能对付很多种类的加密,不仅是siemens..(87字) - 心情不错,2003年5月27日 回复: 单文件永久授权都有了,还劳什么神!!!(38字) - xxjxxj,2003年5月26日 回复: 匿名解盘老手:
????
[align=right][color=#000066][此..(123字) - czw,2003年4月20日 回复: ?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-4-21..(92字) - czw,2003年4月20日 回复: 如果能把授权变为多个,对大家又多么方便啊! 有那(74字) - jdewbh,2002年4月28日 回复: 复制的方法前面已经讨论过很多次了。(34字) - 匿名,2002年4月29日 回复: 将你的空授权盘寄来,给你增加到38次,或计数值始终(51字) - 匿名,2002年5月1日 回复: 请问楼上高手,怎样联系?(24字) - jszx3026116,2003年1月10日 回复: 真的能达到38次吗?怎么做?(26字) - xfdaiyajun,2003年1月23日
|
|
我需要AB公司的SLC500系列,需要相应的编程软 By xxjxxj (1/31) 2002-11-19 | 2003-5-26 |
主题: 我需要AB公司的SLC500系列,需要相应的编程软(269字) - xxjxxj,2002年11月19日 回复: 我需要AB公司的SLC500系列,需要相应的编程软件RSLogix500 for win_9x,绝..(291字) - xxjxxj,2003年5月26日
|
|
往胶囊内灌药面,如何控制重量的精度? By fan5518 (1/70) 2003-3-19 | 2003-5-22 |
主题: 往胶囊内灌药面,如何控制重量的精度?(36字) - fan5518,2003年3月19日 回复: 用称重传感器呀(14字) - zxs9702,2003年5月22日
|
|
[分享]三菱A/Q系列编程手册 By dzfa (4/247) 2003-4-1 | 2003-5-11 |
主题: [分享]三菱A/Q系列编程手册(299字) - dzfa,2003年4月1日 回复: 没有
(6字) - dzfa,2003年5月11日 回复: 请问哪儿有中文的编程手册(24字) - rsxie11,2003年4月18日 回复: It is hard to download.(23字) - gzrichard,2003年4月17日 回复: TO CEWZ001@163.COM(18字) - cewz000,2003年4月2日
|
|
HITECH触摸屏 By 2066825 (9/125) 2003-4-5 | 2003-5-6 |
主题: HITECH触摸屏(86字) - 2066825,2003年4月5日 回复: 上载到电脑上是没办法打开看的,没办法看和修改的(46字) - gp,2003年5月6日 回复: 楼上说得对!(12字) - jerryme,2003年4月30日 回复: 为了保护开发者的权益,ADP3软件禁止反编译从触摸屏上载的文件。因此,只可以上载后下载到另一台触摸..(126字) - fan5518,2003年4月9日 回复: 是*.V3F和*.P3F文件,怎样能把*.AP1和*.AP2文件转换成*.V3F或*.P3F文件,..(109字) - 2066825,2003年4月5日 回复: ADP3生成的文件不是*.AP1 *.ADP2 吧?
(37字) - wiliam,2003年4月5日 回复: 从触摸屏上读出来的应用程序的名称是*.AP1和*.AP2,但软件上没有能打开AP1和AP2类文件的..(127字) - 2066825,2003年4月5日 回复: ADP3上不是有个打开画面的图标吗?只有打开图标后才能修改画面。
(62字) - wiliam,2003年4月5日 回复: 我用ADP3.0的软件从触摸屏上读出应用程序,但不知道怎么打开才能修改画面?谢谢!..(76字) - 2066825,2003年4月5日 回复: 需要安装ADP3软件。 :) 建议用3。0版(36字) - wiliam,2003年4月5日
|
|
HITECH程序 By a_liweimin (3/89) 2003-4-9 | 2003-5-1 |
主题: HITECH程序(61字) - a_liweimin,2003年4月9日 回复: 我也想找这个软件
为什么HITECH触摸屏里的资料上载到电脑里不能以*.V3F,*.P3F格式保存..(101字) - zxmao,2003年5月1日 回复: HITECH触摸屏内的程序是编译好的可执行二进制代码。
它有些型号的屏提供源代码上载。
..(82字) - jerryme,2003年4月30日 回复: 又来一个,我也在寻找,我想可能编程软件有内部版,只要找到内部版的编程软件就OK了。
..(82字) - 2066825,2003年4月9日
|
|
:《如何在三菱的编程软件上注释中文》 By czsz (6/196) 2003-4-9 | 2003-5-28 |
主题: :《如何在三菱的编程软件上注释中文》(135字) - czsz,2003年4月9日 回复: 安装日文字体
或者安装acrobat+亚洲字库
先打印成pdf文件(55字) - charlesfan,2003年5月28日 回复: 拜托,我得也是,在作毕业设计,程序注释都是乱码,郁闷亚(54字) - lxl3385,2003年5月9日 回复: 楼上的兄弟,何处可下载GX Developer 7(8), 谢谢。(48字) - gordon,2003年4月10日 回复: 估计跟相关设置有关。具体原因记不得了,因为很久都没用那么低的版本了。建议你去下载一个最新版本的GX..(113字) - Aaron.L,2003年4月10日 回复: 我遇到的情况是;正常显示是中文,预揽和打印是日文乱码。
后来重装98系统后,最先安装GPP,正常了..(125字) - wto_1999,2003年4月10日 回复: 更换软件版本(12字) - deyun,2003年4月10日
|
|
Simatic S7-SCL V5.1是不是就是step7啊? By dfei (4/147) 2003-4-16 | 2003-5-5 |
主题: Simatic S7-SCL V5.1是不是就是step7啊?(115字) - dfei,2003年4月16日 回复: 是STEP7下的一个编程软件,STEP7是管理器,标准编程包括:LAD,STL,FBD。专业版包含..(97字) - ersacn,2003年5月5日 回复: 它处理数据比较方便。(20字) - wf_bluecloud,2003年5月5日 回复: 必须先安装PLC啊(15字) - netcookie,2003年5月3日 回复: 是step7下的一个编程软件。(25字) - velmat,2003年4月17日
|
|
我有三菱FX系列松下电工FP系列西门子S700系列 By dengyonggen (7/145) 2003-4-17 | 2003-5-28 |
主题: 我有三菱FX系列松下电工FP系列西门子S700系列(66字) - dengyonggen,2003年4月17日 回复: 需要软件和授权的请联系:zxy@gz139.com.cn(40字) - 2000zxy,2003年5月28日 回复: 给我一份可不可以啊?x_lp@163.com(31字) - 谢亮平,2003年5月27日 回复: 兄弟:
给我来一份好吗?就三菱FX系列的成了。
谢谢!
shen..(89字) - hyyazds,2003年5月27日 回复: 兄弟:
给我来一份好吗?就三菱FX系列的成了。
谢谢!(50字) - hyyazds,2003年5月27日 回复: 英文還是中文 .我是說幫助文件.
[align=right][color=#000066][此贴..(122字) - lwdlnmbx,2003年4月17日 回复: 三菱FX系列松电下工FP系列西门子S700系列(122字) - dengyonggen,2003年4月17日 回复: 嗨,你好,可以发给我吗?
My email address Is davidyang69@163..(65字) - davidyang18,2003年4月17日
|
|
[分享] By jjmzlh (8/446) 2003-4-22 | 2003-5-11 |
主题: [分享](200字) - jjmzlh,2003年4月22日 回复: 我是上海的,能给我刻一张吗?谢谢! bmwzd@163.net(48字) - wiliam,2003年5月11日 回复: 谢谢 给我一份 mauto@163.com(27字) - minlee,2003年5月10日 回复: 我是HITECH人机的分销商,软件是从HITECH台湾网站下载的,你说我的比你的3。0好吗?
GP..(138字) - gp,2003年5月6日 回复: In fact Mitsubishi had released the GX Developer ..(104字) - charlesfan,2003年4月28日 回复: [face=楷体_GB2312]五楼的朋友,不知你所说的三菱所开发的GX 8.0 在哪里可以找到。..(90字) - jjmzlh,2003年4月28日 回复: 请给我一份,谢先。(16字) - sunflash,2003年4月25日 回复: 现在HITECH人机软件ADP3都升到ADP3 3.1.5了,GPPW7.0中文版都有了..(61字) - gp,2003年4月24日 回复: 是真的吗?(376字) - jjmzlh,2003年4月24日
|
|
关于OMRON——CPM1-20问题(急) By zhangyj08 (2/78) 2003-4-23 | 2003-5-1 |
主题: 关于OMRON——CPM1-20问题(急)(163字) - zhangyj08,2003年4月23日 回复: 谢谢HAILINLV!已搞定了。(24字) - zhangyj08,2003年5月1日 回复: 将 DM6602 的值设定为 #0000 试一下。(35字) - hailinlv,2003年4月25日
|
|
请问SH-48R2是什么牌子的PLC By HXZHAO (1/34) 2003-4-25 | 2003-5-10 |
主题: 请问SH-48R2是什么牌子的PLC(47字) - HXZHAO,2003年4月25日 回复: 是光洋的(8字) - minlee,2003年5月10日
|
|
CPU928B的Flash卡是flash RAM还是FlashEProm? By Alpha (2/29) 2003-4-27 | 2003-5-13 |
主题: CPU928B的Flash卡是flash RAM还是FlashEProm?..(242字) - Alpha,2003年4月27日 回复: 对,新的CPU928B是不需要FLASH卡也可将程序写入。(46字) - interber,2003年5月13日 回复: 可以不用FLASH卡,新的CPU928B是内置RAM的,可以直接用编程器写进去的 啊..(68字) - linsun2001,2003年5月13日
|
|
LOGO问题? By winnerpro (3/57) 2003-4-29 | 2003-5-1 |
主题: LOGO问题?(146字) - winnerpro,2003年4月29日 回复: 其实商家是有中文的。(20字) - sunxs1973,2003年5月1日 回复: 英文的(6字) - winnerpro,2003年4月30日 回复: 有手册的啊,或者向西门子的商家要相关资料(40字) - 心情,2003年4月30日
|
|
求助:西门子S7-200PLC因交流220外电源接到直流端而烧 By asian (2/72) 2003-4-30 | 2003-5-1 |
主题: 求助:西门子S7-200PLC因交流220外电源接到直流端而烧(126字) - asian,2003年4月30日 回复: 我可以帮你修我的QQ3978887 mail:zxm169@mail.sc.cninfo.net..(57字) - zxmao,2003年5月1日 回复: 我帮你修理。QQ106748835(23字) - 2066825,2003年4月30日
|
|
谁能提供西门子PLCSIM v5.1的授权啊? By 阿伟 (5/172) 2003-4-30 | 2003-5-9 |
主题: 谁能提供西门子PLCSIM v5.1的授权啊?(92字) - 阿伟,2003年4月30日 回复: 到slc500.yeah.net网站上看一看。
会有你需要的。(47字) - 王黎,2003年5月9日 回复: 很多ftp上面都有!的确很好用!
(31字) - dfei,2003年5月1日 回复: 你可以根我联系,我免费给你。
wf_bluecloud@163.com..(50字) - wf_bluecloud,2003年5月1日 回复: 我有(4字) - ctg-dj,2003年4月30日 回复: 你有软件吗?(58字) - qingdaofisher,2003年4月30日
|
|
有人做过汽车ABS测试系统么? By blueplugme (2/47) 2003-4-30 | 2003-5-21 |
主题: 有人做过汽车ABS测试系统么?(64字) - blueplugme,2003年4月30日 回复: 我有,你要吗(12字) - cnth,2003年5月21日 回复: 我也想试试(10字) - zxmao,2003年5月1日
|
|
旧PLC By deyun (1/97) 2003-4-30 | 2003-5-1 |
主题: 旧PLC(107字) - deyun,2003年4月30日
|
|
为了方便和大家的交流,我做了一个FTP,现在放了一些SIEMENS授权。 By wf_bluecloud (5/283) 2003-5-1 | 2003-5-9 |
主题: 为了方便和大家的交流,我做了一个FTP,现在放了一些SIEMENS授权。..(74字) - wf_bluecloud,2003年5月1日 回复: 直接转让100%授权盘复制技术,买软件送中文资料
工控软件以及授权低价出售:
1.AB-Rockw..(957字) - 工控软件,2003年5月9日 回复: 上不去,要装一个端口映射软件在服务器或网关上?怎样装?是什么软件?请告示...(69字) - ersacn,2003年5月5日 回复: 哈哈是呀
要装一个端口映射软件在服务器或网关上(46字) - edwin75,2003年5月1日 回复: 你这哪是FTP地扯啊!明明是你的局域网地扯怎能下呢,要大伙到你公司来下?..(66字) - zh_zhu0001,2003年5月1日
|
|
请各位赐教 By winnerpro (1/39) 2003-5-1 | 2003-6-17 |
主题: 请各位赐教(210字) - winnerpro,2003年5月1日 回复: 我是个新手,我装过这个软件,限60天的那种,60天后得重装系统才能再次安装,不知和你说的是不是一个..(100字) - stephenjin,2003年6月17日
|
|
[求助] By kalayang (0/24) 2003-5-2 | 2003-5-2 |
主题: [求助](37字) - kalayang,2003年5月2日
|
|
谁能提供PLC控制码头起货机的程序?万分感激!!!! By tianye2008 (2/45) 2003-5-2 | 2003-5-5 |
主题: 谁能提供PLC控制码头起货机的程序?万分感激!!!!(183字) - tianye2008,2003年5月2日 回复: 感激不尽!!!(14字) - tianye2008,2003年5月5日 回复: 有什么要求(10字) - llloo,2003年5月4日
|
|
请教VB与PLCS7-200之间双向传送数据如何设置 By asian (1/58) 2003-5-2 | 2003-5-5 |
主题: 请教VB与PLCS7-200之间双向传送数据如何设置(174字) - asian,2003年5月2日 回复: 买个siemens的micro computing控件加在你的程序里(46字) - XYB,2003年5月5日
|
|
我需要三菱fx编程软件?急! By zhoubaokang (3/111) 2003-5-2 | 2003-5-4 |
主题: 我需要三菱fx编程软件?急!(26字) - zhoubaokang,2003年5月2日 回复: 本网站有下载的(14字) - netcookie,2003年5月3日 回复: 请提供邮箱地址。(16字) - deyun,2003年5月3日
|
|
急急急 By wuzq (2/66) 2003-5-3 | 2003-5-3 |
主题: 急急急(344字) - wuzq,2003年5月3日 回复: 我用98都作了C200HE的好几套,没问题的!(36字) - netcookie,2003年5月3日 回复: 换98系统任何工控软件无问题。(28字) - leeon,2003年5月3日
|
|
step5.1和wincc之间如何通讯问题 By 0691 (4/95) 2003-5-4 | 2003-5-20 |
主题: step5.1和wincc之间如何通讯问题(91字) - 0691,2003年5月4日 回复: 直接联就行了,wincc中有个控件是用来进行与plcsim连接的,你可以去www4.ad.sime..(96字) - velmat,2003年5月20日 回复: 你说详细一点,你要联PLC还是计算机互联
http://www.ad-automation.com..(67字) - adautomation,2003年5月20日 回复: 低价大量出售S7300,WINCC书籍复印版,精心装订保证质量,2001.11版
详情请访问www..(1122字) - gliet,2003年5月20日 回复: WinCC用S7协议的MPI通讯。(24字) - sim,2003年5月14日
|
|
请教 CQM1的通信问题??? By rockey99 (7/72) 2003-5-5 | 2003-5-9 |
主题: 请教 CQM1的通信问题???(500字) - rockey99,2003年5月5日 回复: 设置好之后,再打开串口,缓存清零
通讯之后,关闭串口(52字) - 心情,2003年5月9日 回复: 一个:我是用bioscom(0,0xfe,com1)函数设置通讯口参数的。
另外一个:是用void..(358字) - rockey99,2003年5月8日 回复: 你通讯口的参数设置在哪里?怎么不参考相关的VB程序啊,我想应该差不多的
[align=righ..(162字) - 心情,2003年5月8日 回复: 有哪位前辈师傅可以指点我的? 差不多一个星期已经过去了,我还是差不到原因。
如果可以的话,我想带上..(209字) - Rockey99,2003年5月8日 回复: 我不懂C语言,只是看到在VB中直接将串口设置其通格式就成了,CQM1里不用设置的。
也许你的串口已..(117字) - 心情,2003年5月5日 回复: CQM1里没有好像C200H 那样的DIP开关设置,只要设置好每个SW就可以。那它是否只能通过CX..(1103字) - rockey99,2003年5月5日 回复: OMRON PLC的通讯格式:9600,7,E,2。只要你这些设置OK了就应该可以通讯了
..(72字) - 心情,2003年5月5日
|
|
用sw4d5-gppw-e,如何打印中文? By eng_zhang (0/26) 2003-5-5 | 2003-5-5 |
主题: 用sw4d5-gppw-e,如何打印中文?(86字) - eng_zhang,2003年5月5日
|
|
请各位有好事者帮帮忙 By jiangmingan (1/30) 2003-5-5 | 2003-5-5 |
主题: 请各位有好事者帮帮忙(90字) - jiangmingan,2003年5月5日 回复: 到西门子的网站下载:http://www.ad.siemens.com.cn/download/s..(75字) - ersacn,2003年5月5日
|
|
如何编写手机的短信发送软件? By XYB (0/43) 2003-5-5 | 2003-5-5 |
主题: 如何编写手机的短信发送软件?(34字) - XYB,2003年5月5日
|
|
求助 By lzzhaoily (0/27) 2003-5-6 | 2003-5-6 |
主题: 求助(190字) - lzzhaoily,2003年5月6日
|
|
变频器[原创] By xtkj (0/45) 2003-5-6 | 2003-5-6 |
主题: 变频器[原创](316字) - xtkj,2003年5月6日
|
|
谁要 AB PLC 软件 WINDOWS版(较全) By tomuse (7/242) 2003-5-6 | 2003-6-25 |
主题: 谁要 AB PLC 软件 WINDOWS版(较全)(153字) - tomuse,2003年5月6日 回复: 已经成交了三个了,还有谁要吗?(28字) - tomuse,2003年6月25日 回复: 我很需要
能给我一份?
zhanglang@x263.net
(43字) - zhanglang,2003年6月3日 回复: 我要。zygzy-ok@163.NET(22字) - zhanfei,2003年5月27日 回复: 请不要在这骗人,要钱请标明(26字) - fireman,2003年5月27日 回复: may I have one copy of your AB software? how can ..(98字) - kychen,2003年5月27日 回复: 我需要AB公司的SLC500系列,需要相应的编程软件RSLogix500 for win_9x,绝..(291字) - xxjxxj,2003年5月26日 回复: 我要。njjsh@163.com(19字) - jsjsh,2003年5月7日
|
|
rs logix 500 如何在XP下安装? By ctg-dj (2/52) 2003-5-6 | 2003-5-28 |
主题: rs logix 500 如何在XP下安装?(29字) - ctg-dj,2003年5月6日 回复: 5.2 or higher(13字) - charlesfan,2003年5月28日 回复: 我安装中没有任何问题(20字) - ghj,2003年5月7日
|
|
我有2套S7300,谁告诉我怎样卖掉? By dw123 (5/143) 2003-5-6 | 2003-5-27 |
主题: 我有2套S7300,谁告诉我怎样卖掉?(66字) - dw123,2003年5月6日 回复: 我正好要买两套S7-300,你都有什么模件,报一下价.cuiyangfan@sina.com..(66字) - dl_cui,2003年5月27日 回复: 我正好要买两套S7-300,你都有什么模件,报一下价(46字) - 大连华益达,2003年5月27日 回复: 什么型号的,现在一般情况已不用S7-300了,用WINAC!(46字) - ersacn,2003年5月23日 回复: 一钱不值!!!
网上都有!!!(30字) - 采菊僧,2003年5月23日 回复: 和我联系,我需要一套,如果价格合理我全要(40字) - ywd0531,2003年5月6日
|
|
[求助] By sunun (2/42) 2003-5-6 | 2003-5-7 |
主题: [求助](144字) - sunun,2003年5月6日 回复: 你好,有关仓库中各堆垛机的运行控制,为什么需要红外线通讯?谢谢
(64字) - sunun,2003年5月7日 回复: 什么问题??可以提(18字) - ywd0531,2003年5月6日
|
|
PLC如何与计算机实现通信? By 绝色无双 (13/467) 2003-5-7 | 2003-7-12 |
主题: PLC如何与计算机实现通信?(188字) - 绝色无双,2003年5月7日 回复: 大虾,我用的是232BD,自己做了一根232通讯线,用VB 进行上位机编程。在PLC的D8120设..(137字) - nunu,2003年7月12日 回复: SORRY!
我的邮箱zhxtong@elong.com(36字) - nunu,2003年7月10日 回复: 六楼的朋友能不能给我一份?
我现在也在做三菱PLC和上位机的通信,可是就是读不出数据,快急坏了,多..(107字) - nunu,2003年7月10日 回复: 7楼的老兄,MSCOMM.OUTPUT=chr(&H02)+"70105&quo..(57字) - bjtds,2003年7月10日 回复: 看书呀!不过我也是新手!(24字) - wudp,2003年7月9日 回复: 6楼的朋友,能否也提供给我一份 zcjyxb@sohu.com(45字) - bjtds,2003年7月9日 回复: 要有信心!根据编程手册多是几遍,就会成功的!我也经历过这个过程!
一定要有耐心!!
通了,其实很简..(122字) - taidian_2002,2003年5月15日 回复: 6楼的朋友,我也在开发VB与FX-PLC上位机通讯软件,但是从MSCOMM返回的是乱码的字符,通讯..(271字) - mike_CHEN,2003年5月14日 回复: 找我,俩分钟帮你搞定(20字) - lgbnukpade,2003年5月11日 回复: 只要知道的通信协议就太简单了在vb上从COM1端口发送数据给PLC就行了..(63字) - lgbnukpade,2003年5月11日 回复: me!(3字) - robotwei,2003年5月8日 回复: RS232 或者RS485 进行通讯,在论坛上有这方面的文章,找一找(56字) - updi,2003年5月7日
|
|
我的邮箱是haojun_01@163.com愿和大家做个朋友! By 绝色无双 (0/25) 2003-5-7 | 2003-5-7 |
主题: 我的邮箱是haojun_01@163.com愿和大家做个朋友!(69字) - 绝色无双,2003年5月7日
|
|
有高手吗?! By SHF918 (10/167) 2003-5-8 | 2003-5-14 |
主题: 有高手吗?!(124字) - SHF918,2003年5月8日 回复: 难不成必须用到两个plc?如果这样连结(两个plc互连)的话,就是对时间要求不是太高了?你中间加个..(106字) - arake,2003年5月14日 回复: 各层的楼主,谢谢了,这个问题我明白了,
5楼的,9楼的,这样连,我发现会相互之间产生干扰!..(88字) - SHF918,2003年5月14日 回复: 我认为5楼说的对,如果是两个plc之间直接的连接,就这样连(54字) - zyf373,2003年5月13日 回复: 你的问题比较有趣,上位机Y0驱动继电器,继电器信号输入下位机X0,不是解决了吗?还是指两个PLC通..(103字) - RENOKAN,2003年5月13日 回复: 3楼的,谢谢了,但这样连,会不会相互影响?(41字) - SHF918,2003年5月13日 回复: 晕,为何这样连?(16字) - 心情,2003年5月12日 回复: 两个COM连起来,Y0连X0(21字) - 2066825,2003年5月12日 回复: 先谢谢各位了,我是指在两台PLC之间传送,如第一台PLC的输出信号Y0要传送给
第二台PLC的输入..(113字) - SHF918,2003年5月12日 回复: 上位机是用的I/O卡吗?(21字) - dzfa,2003年5月8日 回复: 一般上位机通过串口输出的信号,是用中间变量给出的。
不明白,为何要作X0呢?..(74字) - 心情,2003年5月8日
|
|
请问那里可以找到plc的硬件手册?急急! By binguan (2/34) 2003-5-8 | 2003-5-8 |
主题: 请问那里可以找到plc的硬件手册?急急!(77字) - binguan,2003年5月8日 回复: FX2N-20GM(9字) - binguan,2003年5月8日 回复: 什么型号的?(12字) - dzfa,2003年5月8日
|
|
请问何处能下载 step7 microwin32 v3.2 正式版? By ghj (0/60) 2003-5-8 | 2003-5-8 |
主题: 请问何处能下载 step7 microwin32 v3.2 正式版?(6字) - ghj,2003年5月8日
|
|
[求助] C200H-DA001的指令是什么? By thblxy (5/81) 2003-5-8 | 2003-5-22 |
主题: [求助] C200H-DA001的指令是什么?(62字) - thblxy,2003年5月8日 回复: 把具体的内容告诉我,我帮你编呀(57字) - zxs9702,2003年5月22日 回复: 手册上没有DA001的设置与编程的例子。
能详细说一下吗?(53字) - thblxy,2003年5月11日 回复: 到www.omronservice.com下载
手册上的列子就好用
不过要初始化哦
:)
[..(164字) - sujfcs,2003年5月9日 回复: 我需要DM数据输出到DA001的指令,望指教。(39字) - thblxy,2003年5月9日 回复: 不是太明白,这是个模拟量的输出模块,所能使用的指令不少,不知你想需要什么指令。
网上有不少手册,先..(108字) - 心情,2003年5月9日
|
|
水厂与污水厂监控系统(组态与编程)及其它项目的例程、软件、资料 By desh53 (2/128) 2003-5-8 | 2003-5-27 |
主题: 水厂与污水厂监控系统(组态与编程)及其它项目的例程、软件、资料(383字) - desh53,2003年5月8日 回复: 看看再说,QQ1494958(18字) - anron,2003年5月27日 回复: 告诉大家怎么买呀,多少钱呀
qq:190626017
要不不贵我倒是想买来学学..(67字) - lsssxs,2003年5月9日
|
|
心情你好,请教CQM1H PLC 的TC201温度模块所采集的温度信号如何读入?[求助] By dzfa (0/34) 2003-5-9 | 2003-5-9 |
主题: 心情你好,请教CQM1H PLC 的TC201温度模块所采集的温度信号如何读入?[求助]..(105字) - dzfa,2003年5月9日
|
|
100%授权盘复制技术,送中文编程资料 By 工控软件 (0/117) 2003-5-9 | 2003-5-9 |
主题: 100%授权盘复制技术,送中文编程资料(955字) - 工控软件,2003年5月9日
|
|
[求助] By hh32 (0/22) 2003-5-9 | 2003-5-9 |
主题: [求助](62字) - hh32,2003年5月9日
|
|
honeywell的网站到那里去了? By Alpha (2/68) 2003-5-9 | 2003-5-19 |
主题: honeywell的网站到那里去了?(33字) - Alpha,2003年5月9日 回复: 好象以经被合并了,,(18字) - bbc,2003年5月19日 回复: 可能honeywell没有后续服务吧(27字) - wslxg,2003年5月13日
|
|
新手上路,别吻我是谁? By wgp_1979 (0/33) 2003-5-9 | 2003-5-9 |
主题: 新手上路,别吻我是谁?(719字) - wgp_1979,2003年5月9日
|
|
[求助] PDF By thblxy (2/57) 2003-5-9 | 2003-5-10 |
主题: [求助] PDF(26字) - thblxy,2003年5月9日
|
|
菜鸟求救 By lxl3385 (0/25) 2003-5-9 | 2003-5-9 |
主题: 菜鸟求救(273字) - lxl3385,2003年5月9日
|
|
好消息!现在厂商可以自助添加产品了! By 思南 (0/17) 2003-5-10 | 2003-5-10 |
主题: 好消息!现在厂商可以自助添加产品了!(312字) - 思南,2003年5月10日
|
|
三菱MEDOC软件与AOJ2 通讯问题求助! By 放牛娃 (0/18) 2003-5-10 | 2003-5-10 |
主题: 三菱MEDOC软件与AOJ2 通讯问题求助!(254字) - 放牛娃,2003年5月10日
|
|
我需要ABB T200 PLC的软件,可用解密软件交换。 By 2066825 (0/13) 2003-5-10 | 2003-5-10 |
主题: 我需要ABB T200 PLC的软件,可用解密软件交换。(55字) - 2066825,2003年5月10日
|
|
请教step5问题 By nnd (1/51) 2003-5-11 | 2003-5-13 |
主题: 请教step5问题(203字) - nnd,2003年5月11日 回复: 可能是CPU坏了,我门厂也有一台S5-135 CPU928B的,也出现了相同的问题/..(67字) - linsun2001,2003年5月13日
|
|
江湖救急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! By staresz (3/103) 2003-5-11 | 2003-5-17 |
主题: 江湖救急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(117字) - staresz,2003年5月11日 回复: 搞定了,是0719这个参数的问题 在uss4.tip中没有说到这个参数
但是在读参数的时候又出了..(124字) - staresz,2003年5月17日 回复: 你是说电机在制动状态???
(28字) - staresz,2003年5月11日 回复: 可能在制动状态。(16字) - 2066825,2003年5月11日
|
|
GPRS远程通信(控制)大讨论#q By lgbnukpade (4/68) 2003-5-11 | 2003-5-28 |
主题: GPRS远程通信(控制)大讨论#q(184字) - lgbnukpade,2003年5月11日 回复: can you provide some information? guandarch@yahoo..(56字) - iconsh,2003年5月28日 回复: 能将设计流程及使用经验传给我吗,ymove@sohu.com
(47字) - anron,2003年5月27日 回复: 能将设计流程及使用经验传给我吗(30字) - anron,2003年5月27日 回复: 愿闻其详(8字) - tonny,2003年5月13日
|
|
请教[求助] By feng_6407 (2/49) 2003-5-12 | 2003-5-20 |
主题: 请教[求助](174字) - feng_6407,2003年5月12日 回复: 我已经安装并且使用非常好, 你说的是Step7还是microwin32 S7200的, 不过如果W..(134字) - adautomation,2003年5月20日 回复: 低价大量出售S7300,WINCC书籍复印版,精心装订保证质量,2001.11版
详情请访问www..(1122字) - gliet,2003年5月20日
|
|
请求帮助! By ning198191 (2/48) 2003-5-12 | 2003-5-14 |
主题: 请求帮助!(55字) - ning198191,2003年5月12日 回复: 楼上回答的非常正确(18字) - 张春柳,2003年5月14日 回复: 用通讯方式?那就将故障信号上传(30字) - 心情,2003年5月12日
|
|
Modicon PLC By xkxxj (2/87) 2003-5-12 | 2003-5-16 |
主题: Modicon PLC(83字) - xkxxj,2003年5月12日 回复: www.chinalxl.ebigchina.com(26字) - ashong,2003年5月16日 回复: 到施耐德官方网站去看看!(24字) - feng_6407,2003年5月16日
|
|
求助Step7使用方法基本问题[求助] By syf-6568362 (5/153) 2003-5-12 | 2003-6-4 |
主题: 求助Step7使用方法基本问题[求助](222字) - syf-6568362,2003年5月12日 回复: http://www.ad.siemens.com.cn/s7-200/Service/downl..(56字) - sk1972,2003年6月4日 回复: cross refence 可以通过设置Filter查看你想要的如何寄存器。..(56字) - sim,2003年6月2日 回复: 设置好通讯参数后,在程序编辑界面执行Debug---Monitor就可以了,或按工具栏上的快捷按钮..(267字) - dzfa,2003年5月13日 回复: 0751-8792323.
www0691@163.com(30字) - 0691,2003年5月12日
|
|
[求助]PLC By hh32 (1/77) 2003-5-12 | 2003-5-14 |
主题: [求助]PLC(80字) - hh32,2003年5月12日 回复: 用FX2N时编程软件菜单——选项———参数设置——锁存范围,可以设定
其他FXPLC可以在PLC上..(110字) - zhjf1,2003年5月14日
|
|
求助fx2n-4ad-pt By hzynina1 (0/19) 2003-5-13 | 2003-5-13 |
主题: 求助fx2n-4ad-pt(476字) - hzynina1,2003年5月13日
|
|
谁那里有OMRON CX-P的编程软件,在哪里可以下载,谢谢! By wgp_1979 (3/220) 2003-5-13 | 2003-8-4 |
主题: 谁那里有OMRON CX-P的编程软件,在哪里可以下载,谢谢!(49字) - wgp_1979,2003年5月13日 回复: 好像omron技术支持网站有的下载。(31字) - LEMONTREE,2003年8月4日 回复: 我知道:
CXP 2.04
CXP 2.10
CXP 3.00
..(55字) - 王美勋,2003年8月1日 回复: QQ:58265972(12字) - adlus,2003年8月1日
|
|
STEP7问题 By 阿林 (3/137) 2003-5-13 | 2003-5-18 |
主题: STEP7问题(165字) - 阿林,2003年5月13日 回复: vb999的数值是多少?(19字) - sim,2003年5月18日 回复: 是VB999(7字) - 阿林,2003年5月16日 回复: XMT应该用上升沿触发,同一时间只能有一条XMT或RCV指令有效。XMT和RCV指令的执行时间可能..(169字) - sim,2003年5月14日
|
|
[原创] By redlion (0/73) 2003-5-13 | 2003-5-13 |
主题: [原创](417字) - redlion,2003年5月13日
|
|
[求助] By LUZUOQUN (3/68) 2003-5-14 | 2003-5-19 |
主题: [求助](19字) - LUZUOQUN,2003年5月14日 回复: D即数字, A即模拟(17字) - adautomation,2003年5月19日 回复: 下载本网站关于A/D及D/A的资料看看。(34字) - thg123,2003年5月19日 回复: 说出问题(8字) - jack-zhang,2003年5月17日
|
|
请问WINcc5。0的安装序列号是多少? By zzx0781210 (3/94) 2003-5-14 | 2003-5-15 |
主题: 请问WINcc5。0的安装序列号是多少?(33字) - zzx0781210,2003年5月14日 回复: 以零开头的任意十位数(20字) - ctg-dj,2003年5月15日 回复: 随便。(6字) - sim,2003年5月14日 回复: 请二楼的“随便”是什么意思阿!多谢了!(38字) - zzx0781210,2003年5月14日
|
|
我有个使用CAD时遇到的问题请教一下 By zyf373 (2/66) 2003-5-15 | 2003-5-21 |
主题: 我有个使用CAD时遇到的问题请教一下(149字) - zyf373,2003年5月15日 回复: 属性没问题啊!现在我用外部引用,将其拼合到一起了。(50字) - zyf373,2003年5月21日 回复: 请看一下图层的属性!(20字) - taidian_2002,2003年5月20日
|
|
面对要求输入模拟量个数多的工程,采用哪一种plc较好呢?占的地方最好不要太大 By taidian_2002 (13/209) 2003-5-15 | 2003-5-20 |
主题: 面对要求输入模拟量个数多的工程,采用哪一种plc较好呢?占的地方最好不要太大..(105字) - taidian_2002,2003年5月15日 回复: dxpfox !急疯了吧!!你要用传感器,还是制作传感器!!数控?太笼统了!!!
网上多多转转吧!..(265字) - taidian_2002,2003年5月20日 回复: 你的模拟量非常少, 如果采样速度不是很快的话,你可以选任意一种,如果体积要求非常小,你可以考虑供O..(193字) - adautomation,2003年5月20日 回复: 要想体积小、运用方便,试用台湾巨腾公司的PLC,且它的价格比象三菱、OMRON、西门子的要便宜。..(88字) - hzcgq,2003年5月20日 回复: SOS!!SOS!!请帮我找有关”传感器”方面的文章!! - dxpfox,2003年5月19日 回复: SOS!!SOS!!请帮我找有关”传感器”方面的文章!!!(48字) - dxpfox,2003年5月19日 回复: SOS!SOS!!!请帮我找有关“数控"方面的文章!!!谢谢!!!!英文的,好吗????..(77字) - dxpfox,2003年5月19日 回复: SOS!SOS!!!请帮我找有关“数控"方面的文章!!!谢谢!!!!(57字) - dxpfox,2003年5月19日 回复: 捷通科技的DDM系列4或8路模拟量输入模块及输出模块能够和PLC(尤其是三菱)很好地配合使用,可以..(229字) - jtdw,2003年5月17日 回复: 试试SAIA PCD的PLC吧。数字模拟量都是全模块化的结构,体积很小,而且运算处理十分灵活,32..(154字) - 赵青野,2003年5月19日 回复: SOS!SOS!!!请帮我找有关“数控"方面的文章!!!谢谢!!!!(57字) - dxpfox,2003年5月19日 回复: omron cj1或cj1m系列plc
..(44字) - mx,2003年5月16日 回复: 谢谢!你说的我当然清楚!我觉得他的体积加起来比较大!!
我希望能过小巧一点!..(76字) - taidian_2002,2003年5月16日 回复: 8到16路根本不算多啊。象西门子的200系列,最多可以扩展28路AI。
300系列的最低的也可以扩..(97字) - sim,2003年5月15日
|
|
关于三菱FXon-485-ADP通讯板适配器与通信问题 By zhouwmm (3/98) 2003-5-16 | 2003-9-4 |
主题: 关于三菱FXon-485-ADP通讯板适配器与通信问题(466字) - zhouwmm,2003年5月16日 回复: 再看(4字) - linhbo,2003年9月4日 回复: 工控机是自己编的程序。
如果线没接好的话,我想,上位机发送数据到PLC,那RD灯就不会亮啊。
..(225字) - zhouwmm,2003年5月16日 回复: 工控机自己编的程序?还是组太软件?是不是线没接对,d8120没设置好?(62字) - renokan,2003年5月16日
|
|
如何编这段程序? By cacoky (11/358) 2003-5-16 | 2003-5-24 |
主题: 如何编这段程序?(207字) - cacoky,2003年5月16日 回复: 看看墙上挂着的钟表,你会受到启发的。(36字) - 兴中,2003年5月24日 回复: 看来你表达能力有点差,你可列一张表,将条件和结果写上,分清因果关系,画上流程图,自己就能编程了!..(90字) - ersacn,2003年5月23日 回复: 谢谢那位king兄弟了,真的很感谢。可是有些人呢,嘴上说是很简单,好像不屑一顾似的,却连这点忙都不..(100字) - cacoky,2003年5月21日 回复: 不要过于苛刻,你的问题未说清楚,别人怎么帮你(44字) - jack-zhang,2003年5月21日 回复: 请大家指点,我是第一次做这个编程工作,急需得到大家的支持和帮助,谢谢啦.给我发邮件:
cacoky..(97字) - cacoky,2003年5月19日 回复: 我用的是三菱的FX2N系列,压力信号输入用FX2N-8AD.我想知道那个电机顺序启动程序应该怎么写..(376字) - cacoky,2003年5月18日 回复: 不是没有高手,是怕回答了你的问题掉份。(38字) - sim,2003年5月18日 回复: 简单得不得了!(14字) - mike_CHEN,2003年5月17日 回复: 根本就不需要高手来解决(22字) - zh_zhu0001,2003年5月17日 回复: plc中有比较指令可以用的,分三个信号段输出(<;>;=),再做个顺序启动就行了。两个..(219字) - xixixihahaha,2003年5月17日 回复: 呜呜,没有高手吗?(16字) - cacoky,2003年5月17日
|
|
请问各位那里有关于自控系统(包括软件、硬件)的大市场,具体网址是?thanks! By linxiangyong (0/35) 2003-5-16 | 2003-5-16 |
主题: 请问各位那里有关于自控系统(包括软件、硬件)的大市场,具体网址是?thanks!..(74字) - linxiangyong,2003年5月16日
|
|
《PLC克星,各种plc解密软件可试》 By ygrele (0/150) 2003-5-16 | 2003-5-16 |
主题: 《PLC克星,各种plc解密软件可试》(232字) - ygrele,2003年5月16日
|
|
没有RS232口的本本如何和S7-300通讯? By owenliao (10/186) 2003-5-16 | 2003-5-26 |
主题: 没有RS232口的本本如何和S7-300通讯?(361字) - owenliao,2003年5月16日 回复: 有的可以,有的不行。我的本本是ACER 353的,也没有串口,我买了三次USB-->RS23..(116字) - yabsky,2003年5月26日 回复: USB的串口很少有支持工控的,想搞工控的最好还是买带串口的本本。(61字) - Alpha,2003年5月25日 回复: 西门子的PCMCIA mpi/dp卡。价格在5000左右,可以向当地的西门子代理商购买。..(71字) - sim,2003年5月21日 回复: 请问CP5511是什么卡?价格多少?在什么地方能买到?谢谢!!!(58字) - mwd2001,2003年5月21日 回复: 西门子网站上的只对200的有效,而且不同的版本有不同的注册表文件。(63字) - sim,2003年5月19日 回复: 在西门子网站上好象有一个软件可解决这一一问题的。(48字) - gordon,2003年5月19日 回复: 使用最新的驱动试试, 联S7200时可以使用USB口,实在没办法的话使用CP5511,这个卡绝对物..(91字) - adautomation,2003年5月19日 回复: 方便但需要¥的方法:cp5511。(28字) - sim,2003年5月18日 回复: 确认驱动程序是否安装正确;
查系统设备定义COM口编号,在STEP7的PC/PG INTERFAC..(87字) - SEAGULLFLY,2003年5月16日
|
|
谁那里有OMRON CX-P的编程软件,在哪里可以下载,谢谢! By XIAJIANJUN (0/69) 2003-5-17 | 2003-5-17 |
主题: 谁那里有OMRON CX-P的编程软件,在哪里可以下载,谢谢!(49字) - XIAJIANJUN,2003年5月17日
|
|
FX1N有问题 By hyf (4/83) 2003-5-17 | 2003-5-21 |
主题: FX1N有问题(121字) - hyf,2003年5月17日 回复: 楼上的话有道理!
或者是PLC内的电池没电了!
(45字) - ashong,2003年5月21日 回复: 你肯定没有仔细看过随机带的硬件手册。不是那一个锁存的都可以拿来用,电容保持与EEROM保持是不一样..(116字) - 欣始悟,2003年5月20日 回复: 在单机试验的情况下亦有此现象,应该不是干扰的问题!(48字) - hyf,2003年5月19日 回复: 我认为是干扰造成的.(19字) - thg123,2003年5月19日
|
|
掉电后三菱FX2出错 By hyf (10/165) 2003-5-17 | 2003-5-23 |
主题: 掉电后三菱FX2出错(220字) - hyf,2003年5月17日 回复: 加了密码(8字) - hyf,2003年5月23日 回复: 你的软件上加了密码是吗?(24字) - linsun2001,2003年5月22日 回复: 估计是参数冲突,我曾经使用解密软件时发生过(42字) - plc-key,2003年5月20日 回复: !(114字) - gcc_ccg,2003年5月20日 回复: FX2是有电池,但不可能十几台都有问题吧!(37字) - hyf,2003年5月20日 回复: FX1N并无电池(12字) - hyf,2003年5月19日 回复: [讨论](10字) - huangzhongjie,2003年5月19日 回复: 可能是PLC电池不足,以致PLC设置的参数不能保存。(46字) - thg123,2003年5月19日 回复: 程序或语法错误,检查程序。(26字) - eeprom,2003年5月18日 回复: 估计硬件出问题了。(18字) - 2066825,2003年5月17日
|
|
找回你原程序 By ygrele (0/43) 2003-5-17 | 2003-5-17 |
主题: 找回你原程序(280字) - ygrele,2003年5月17日
|
|
如何用电脑联上一个三菱的f1-12mr By linabiao (2/84) 2003-5-18 | 2003-5-22 |
主题: 如何用电脑联上一个三菱的f1-12mr(328字) - linabiao,2003年5月18日 回复: 我想要 联系我 lin_abiao@hotmail.com..(46字) - linabiao,2003年5月22日 回复: 需要一个三菱的转换器,我是做二手的,你需要的话我可以帮你找(58字) - 陈黎明,2003年5月21日
|
|
WINCC4.0咋和S7-315连不上 By qingdaofisher (2/41) 2003-5-18 | 2003-5-18 |
主题: WINCC4.0咋和S7-315连不上(295字) - qingdaofisher,2003年5月18日 回复: 请问要设置哪些?我只安装了与S7通讯的SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE的协议,没..(83字) - qingdaofisher,2003年5月18日 回复: 通讯设置是否正确?(18字) - sim,2003年5月18日
|
|
急需,plc仿真 By lee945v1 (0/66) 2003-5-18 | 2003-5-18 |
主题: 急需,plc仿真(110字) - lee945v1,2003年5月18日
|
|
omron编程软件cx-p中文说明书 By lijieshu (5/316) 2003-5-18 | 2003-5-27 |
主题: omron编程软件cx-p中文说明书(76字) - lijieshu,2003年5月18日 回复: cx-p不能自动换行(16字) - sgx,2003年5月27日 回复: 可以在http://www.jtplc.com下载。(32字) - jtdw,2003年5月25日 回复: 谢谢!
(8字) - nantang2001,2003年5月20日 回复: 非常感谢!(10字) - updi,2003年5月19日
|
|
使用GPPW的问题 By lgis (4/96) 2003-5-19 | 2003-5-20 |
主题: 使用GPPW的问题(66字) - lgis,2003年5月19日 回复: Why not use new GPPW7 software
our website http:/..(83字) - adautomation,2003年5月20日 回复: 谢谢二位指点,二楼所述显示色选项在3D5C中无。(44字) - lgis,2003年5月20日 回复: 使用键盘上的Ins键,可在工具栏菜单下的显示色选项中的光标一栏内改变插入和改写模式下的矩形框颜色,..(116字) - hyf,2003年5月19日 回复: 使用键盘上的Ins键(17字) - adautomation,2003年5月19日
|
|
神了!你见过可以夹着鸡蛋运动的油缸吗? By tobby (0/75) 2003-5-19 | 2003-5-19 |
主题: 神了!你见过可以夹着鸡蛋运动的油缸吗?(121字) - tobby,2003年5月19日
|
|
怎样解决Siemens软件之间的冲突问题 By adautomation (7/136) 2003-5-20 | 2003-5-28 |
主题: 怎样解决Siemens软件之间的冲突问题(184字) - adautomation,2003年5月20日 回复: adautomation
深有同感!(25字) - qianli,2003年5月28日 回复: 楼上的弟兄,软件的发布时间,我想知道也就是软件的发布时间,但siemens的软件补丁不断,更新非常..(117字) - adautomation,2003年5月28日 回复: 很简单
1看看各个软件的发布时间,按顺序排好
2仔细阅读readme.wri!!!!!!!!不要以..(154字) - charlesfan,2003年5月28日 回复: 装过好多遍了,没出现过这种问题。(32字) - dzfa,2003年5月22日 回复: 没有碰到过这个问题.
一般安装顺序是:
首先安装Step7,然后再装其他的.其他的应该没有什么顺序..(96字) - sim,2003年5月20日 回复: !(52字) - gcc_ccg,2003年5月20日 回复: 现在我也是这么做的,有没有办法不这么做
(40字) - adautomation,2003年5月20日
|
|
S5-135U的通信 By YNLFQ (2/44) 2003-5-20 | 2003-5-20 |
主题: S5-135U的通信(95字) - YNLFQ,2003年5月20日
|
|
三菱fx2的32位的与或指令怎么没发写,不是(D)AND吗? By winglion (1/34) 2003-5-20 | 2003-5-20 |
主题: 三菱fx2的32位的与或指令怎么没发写,不是(D)AND吗?(136字) - winglion,2003年5月20日 回复: sorry!终于试出来了原来是dand,她妈的书上怎么老叫括号d呢!
害我忙了半小时!..(75字) - winglion,2003年5月20日
|
|
令人作恶的西门子Tp37,高手进来 By dfei (4/147) 2003-5-20 | 2003-6-18 |
主题: 令人作恶的西门子Tp37,高手进来(248字) - dfei,2003年5月20日 回复: 叫你一个土办法,但却实用:用502胶粘上一块透明一点的厚一点的胶皮就好了!!..(73字) - zhx2,2003年6月18日 回复: 你们车间已经第8个TP37触摸面板压不动了!太可怕了!操作也够伟大的!大概不是用手的!..(77字) - ersacn,2003年5月23日 回复: 设置了,报警移动不了,不懂为什么?
TP37是ps 2的接口,没有usb的鼠标接口..(71字) - dfei,2003年5月21日 回复: 报警消息的位置是在组态的时候定的。在菜单 系统-》画面/键中设置。
TP37没有用过。不过TP27..(124字) - sim,2003年5月20日
|
|
wincc+step7+vb By boygreen (2/118) 2003-5-20 | 2003-5-21 |
主题: wincc+step7+vb(120字) - boygreen,2003年5月20日 回复: 可以使用profibus或MPI总线,并在计算机(WINCC)上安装总线通讯板——具体型号可咨询西..(116字) - 采菊僧,2003年5月20日 回复: 麻烦楼上兄弟说详细点(56字) - boygreen,2003年5月21日
|
|
[原创] By mwd2001 (1/38) 2003-5-20 | 2003-5-20 |
主题: [原创](36字) - mwd2001,2003年5月20日
|
|
关于控制直流电动机! By taidian_2002 (0/37) 2003-5-20 | 2003-5-20 |
主题: 关于控制直流电动机!(271字) - taidian_2002,2003年5月20日
|
|
三菱FXGPWIN的注释疑难 By qinfeng (0/31) 2003-5-21 | 2003-5-21 |
主题: 三菱FXGPWIN的注释疑难(238字) - qinfeng,2003年5月21日
|
|
三菱FXGPWIN的注释疑难 By qinfeng (4/80) 2003-5-21 | 2003-5-21 |
主题: 三菱FXGPWIN的注释疑难(238字) - qinfeng,2003年5月21日 回复: 最好在WIN98下运行,就不会有这种情况!(37字) - ashong,2003年5月21日 回复: 可有金山快译翻译或使用GPPW即可解决!(35字) - hyf,2003年5月21日 回复: 是你的OFFICE字体问题(20字) - stk27,2003年5月21日 回复: 可能是软件问题,留下信箱号,给你发一份(38字) - jack-zhang,2003年5月21日
|
|
施耐德触摸屏OBT-L10003.8 By owen_qd (0/31) 2003-5-21 | 2003-5-21 |
主题: 施耐德触摸屏OBT-L10003.8(68字) - owen_qd,2003年5月21日
|
|
用vb可以存取wincc的数据吗 By boygreen (2/83) 2003-5-21 | 2004-3-28 |
主题: 用vb可以存取wincc的数据吗(98字) - boygreen,2003年5月21日 回复: 利用动态数据交换就可以了。(39字) - yqw,2004年3月28日 回复: 我听我的朋友说可以的,通过VB编写一段程序,存储在一个文件*.TXT中,VB和WINCC分别对文件..(99字) - 999sun,2004年3月27日
|
|
广东省中山地区的朋友:谁能教我PLC编程? By zhubozhong (1/70) 2003-5-21 | 2003-5-22 |
主题: 广东省中山地区的朋友:谁能教我PLC编程?(63字) - zhubozhong,2003年5月21日 回复: 我是中山的!(11字) - mapletzy,2003年5月22日
|
|
求助 By comorg (2/59) 2003-5-22 | 2003-5-23 |
主题: 求助(69字) - comorg,2003年5月22日 回复: http://www.chinakong.net 上有(31字) - serenayin,2003年5月23日 回复: 在http://www.jtplc.com可以下载到DOS版(37字) - jtdw,2003年5月22日
|
|
学习PLC推荐品牌 By adautomation (2/90) 2003-5-22 | 2003-5-22 |
主题: 学习PLC推荐品牌(300字) - adautomation,2003年5月22日 回复: 还是用西门子的吧。
STEP7 ,PLCSIM网上都有授权。(48字) - sim,2003年5月22日 回复: 初学,谢谢楼上的兄弟(20字) - cx_78,2003年5月22日
|
|
FX2N系列PLC By ning198191 (2/156) 2003-5-22 | 2003-5-27 |
主题: FX2N系列PLC(35字) - ning198191,2003年5月22日 回复: 老兄,你要下载编程器还是编程软件,编程器是个实物,怎样下载我不知道,若要下载编程软件,我的网站免费..(140字) - 可爱牛,2003年5月27日 回复: 我刚才找着一个就是他妈的要钱网枝址是www.chinalxl.ebigchina.com。..(64字) - liushenbo,2003年5月26日
|
|
十分火急,万分感谢! By song403 (3/102) 2003-5-23 | 2003-5-25 |
主题: 十分火急,万分感谢!(177字) - song403,2003年5月23日 回复: 本站有详细的协议,照着自己写很还是很容易的。(44字) - 思南,2003年5月23日 回复: 协议在哪里?(11字) - song403,2003年5月23日
|
|
关于plc直接控制三相交流电动机(中间不使用中间设备如交流接触器) By taidian_2002 (6/161) 2003-5-23 | 2003-6-10 |
主题: 关于plc直接控制三相交流电动机(中间不使用中间设备如交流接触器)(107字) - taidian_2002,2003年5月23日 回复: 如果说顶楼的见过,那也可能是专用的可编程控制器,通用的PLC是不可能直接带三相电机的。..(83字) - 心情,2003年6月10日 回复: 不行的plc输出继电器最多只能通过2A电流.
[align=right][color=#000..(133字) - lwdlnmbx,2003年6月10日 回复: 用侍服电机试试吧!(18字) - sonyhuan,2003年6月10日 回复: 加中间继电器是为了电气隔离——保护作用;
至于为什么加三相交流接触器——你看看现场就知道了!..(92字) - chlx,2003年6月9日 回复: 可以的,用继电器输出,电机的电流小于继电器触点的容量,电机的电压小于继电器触点的耐压的一半。看来这..(120字) - ersacn,2003年5月23日 回复: PLC输出的电流一般都很小,能驱动电动机吗?好象不可能吧。(55字) - dzfa,2003年5月23日
|
|
请高手帮忙!! By johny (0/39) 2003-5-23 | 2003-5-23 |
主题: 请高手帮忙!!(104字) - johny,2003年5月23日
|
|
Fuzzy自适应PID调节 By roy1978 (0/71) 2003-5-23 | 2003-5-23 |
主题: Fuzzy自适应PID调节(225字) - roy1978,2003年5月23日
|
|
请教的几个问题 ?希望能帮忙! By wgp_1979 (4/60) 2003-5-23 | 2003-5-25 |
主题: 请教的几个问题 ?希望能帮忙!(268字) - wgp_1979,2003年5月23日 回复: OMRON C200HE CPU42 是PLC.不是什么触摸屏,软件里里没有下载的!我忘了在那里..(112字) - ersacn,2003年5月23日 回复: 大哥,我是说OMRON C200HE CPU 42这种型号的PLC 他对应的触摸屏编程软件是什么?..(91字) - wgp_1979,2003年5月25日 回复: 1、PDF文件需要ACROBAT PDFReader 软件来打开。下载地址:
http://www..(136字) - 思南,2003年5月23日 回复: 谢谢: 初学者,有些问题可能问得很幼稚,希望不要见笑!
如果再有请教的问题,希望你能帮忙,我们都仅..(115字) - wgp_1979,2003年5月25日
|
|
求教有没有OMRON的CPT的中文操作手册 By caidonghua (14/299) 2003-5-23 | 2003-7-28 |
主题: 求教有没有OMRON的CPT的中文操作手册(68字) - caidonghua,2003年5月23日 回复: 烦请也给我一份谢谢了 hawong@263.net(35字) - haxiong,2003年7月28日 回复: 我也想要reon1978@hotmai.com(27字) - reon1978,2003年7月23日 回复: 麻烦能否给我传一份XH9324@163.COM(32字) - wenlong.liu,2003年7月25日 回复: 能发一份给我吗?kfzkybiii@2911.net(34字) - kfzkybiii,2003年7月22日 回复: 能给我一份吗? 谢谢!!!! anxintao@163.net..(52字) - anxintao,2003年7月21日 回复: 烦请也给我一份谢谢了:lifan530@163.com(38字) - 亚通机电8,2003年7月13日 回复: 还有我:luowenen@yahoo.com.cn(28字) - 黑色,2003年7月13日 回复: 我也想要一份 jbliming937@yahoo.com.cn
谢谢!!!!1..(52字) - 飞雪连天,2003年7月11日 回复: 方便的話給我一份謝謝,myjob119@163.com(37字) - star119,2003年7月11日 回复: 多给我一份好吗?
luowenen@yahoo.com.cn(38字) - 黑色,2003年7月11日 回复: 可以的话,给我一份!
wuzq@vip.sina.com(39字) - wuzq,2003年7月11日 回复: OMRON的CPT的中文操作手册,我也想要一份,多谢了.yjy7604@163.com..(60字) - yjy7604,2003年6月10日 回复: 楼上的,我也想要,我的是:unihhh@163.com.(41字) - uniz,2003年5月26日 回复: 我有啊可以发给你的联系zxy@gz139.com.cn(38字) - 2000zxy,2003年5月25日
|
|
哪有FX2N-32CCL手册下载啊 By jack8524 (0/44) 2003-5-24 | 2003-5-24 |
主题: 哪有FX2N-32CCL手册下载啊(42字) - jack8524,2003年5月24日
|
|
哪位老大指教:plc(FX2N)打印程序的汉字码表哪里有啊? By 大Polo (0/29) 2003-5-26 | 2003-5-26 |
主题: 哪位老大指教:plc(FX2N)打印程序的汉字码表哪里有啊?(265字) - 大Polo,2003年5月26日
|
|
求购欧姆龙CPM1A-10点旧机器! By 孔明 (0/35) 2003-5-26 | 2003-5-26 |
主题: 求购欧姆龙CPM1A-10点旧机器!(30字) - 孔明,2003年5月26日
|
|
关于设计继电器控制问题(急) By zhdhjj (0/60) 2003-5-26 | 2003-5-26 |
主题: 关于设计继电器控制问题(急)(99字) - zhdhjj,2003年5月26日
|
|
PLC与PC各接口的定义 By 路子 (4/277) 2003-5-26 | 2003-6-7 |
主题: PLC与PC各接口的定义(41字) - 路子,2003年5月26日 回复: 是三菱的FX1N的。(16字) - 路子,2003年6月7日 回复: 是各针脚的定意(14字) - 路子,2003年6月2日 回复: ????(4字) - nonp,2003年5月28日
|
|
请帮忙,谁知道日立的EM系列的PLC资料在哪可找到? By kldcrb (0/27) 2003-5-26 | 2003-5-26 |
主题: 请帮忙,谁知道日立的EM系列的PLC资料在哪可找到?(86字) - kldcrb,2003年5月26日
|
|
[求助]请问哪里有logo! comfort v3.X软件下载? By eric_yang (0/19) 2003-5-26 | 2003-5-26 |
主题: [求助]请问哪里有logo! comfort v3.X软件下载?(55字) - eric_yang,2003年5月26日
|
|
[求助]请问哪里有logo! comfort v3.X软件下载? By eric_yang (5/79) 2003-5-26 | 2003-7-9 |
主题: [求助]请问哪里有logo! comfort v3.X软件下载?(55字) - eric_yang,2003年5月26日 回复: 我有V3。1的,但太大了,怎样传给你,完全免费!(45字) - xieych,2003年7月9日 回复: 哦,谢谢(8字) - eric_yang,2003年6月20日 回复: www.chinakong,com 有(20字) - liyigang_201,2003年6月19日 回复: www.chinakong,com 有(20字) - liyigang_201,2003年6月19日 回复: 我找了很久,也没找到,只有1.0 版本的(36字) - liyigang_201,2003年6月19日
|
|
我需要AB公司的SLC500系列相应的编程软件!!!!! By xxjxxj (1/61) 2003-5-26 | 2003-5-27 |
主题: 我需要AB公司的SLC500系列相应的编程软件!!!!!(291字) - xxjxxj,2003年5月26日 回复: 我有AB的各种资料和软件 ,:::ccyc6801@public.cc.jl.cn..(55字) - 红塔长烟,2003年5月27日
|
|
Siemens PLC 与计算机的通信 By cristinehowe (3/151) 2003-5-27 | 2003-5-27 |
主题: Siemens PLC 与计算机的通信(279字) - cristinehowe,2003年5月27日 回复: 真聪明,猜对了。(16字) - dzfa,2003年5月27日 回复: RCV我现在好像有点了解,
就是每次执行RCV的时候,先检查
SMB87.7位,如果为1,则开始接..(164字) - cristinehowe,2003年5月27日 回复: 看MicroWin的在线帮助。
对于SMB87的每一位都有详细说明。(55字) - sim,2003年5月27日
|
|
请懂medoc软件的高手指点一下 谢谢! By clfzw (2/50) 2003-5-27 | 2003-5-27 |
主题: 请懂medoc软件的高手指点一下 谢谢!(205字) - clfzw,2003年5月27日 回复: errocode at 6608 是关于MC/MCR方面的错误,你可在这方面检查一下PLC程序。..(70字) - thg123,2003年5月27日 回复: plc是三菱的Fxon-40(18字) - clfzw,2003年5月27日
|
|
有谁用过B&R(贝加莱) CP40 PLC ![求助] By arnold326 (0/14) 2003-5-27 | 2003-5-29 |
主题: 有谁用过B&R(贝加莱) CP40 PLC&n..(240字) - arnold326,2003年5月27日
|
|
关于继电器控制线路图 By zhdhjj (3/146) 2003-5-27 | 2003-5-31 |
主题: 关于继电器控制线路图(99字) - zhdhjj,2003年5月27日 回复: 天正电气好用,也很好找(22字) - ap76,2003年5月31日 回复: 华正CAXA电子图板比较方便,本身自带一些元器件图符。(50字) - ad,2003年5月31日 回复: Cad软件(7字) - michael_75,2003年5月30日
|
|
新手请教问题,高手请进。 By boygreen (0/35) 2003-5-27 | 2003-5-27 |
主题: 新手请教问题,高手请进。(242字) - boygreen,2003年5月27日
|
|
omron的编程软件CPT的一些问题 By qinfeng (8/201) 2003-5-27 | 2003-7-8 |
主题: omron的编程软件CPT的一些问题(177字) - qinfeng,2003年5月27日 回复: 这个软件能编程那它可以和CPM2A通讯吗,就是可以把编好的程序传到CPM2A里吗,还需要什么其它的..(93字) - honghuahui,2003年7月8日 回复: 没问题,按下载说明做既可。(26字) - Flying,2003年6月20日 回复: 可以从 chinakong.com 下载(25字) - michael3210,2003年6月19日 回复: 一定是没有下完整,可以再下载一次,或着去chinakong下一份,连接http://www.chi..(121字) - lihhh,2003年6月12日 回复: 如果想要,到http://arlenchu.vicp.net/cgi-bin/LB5000/leo..(99字) - arlenchu,2003年6月12日 回复: 还不如去下个CXP(15字) - arlenchu,2003年6月12日 回复: 楼上的,请教哪儿有CPT软件下载?(29字) - yjy7604,2003年6月17日 回复: 全部下载了吗?(13字) - yiehaizhi,2003年6月9日
|
|
新手诚求STEP7资料 By boygreen (3/85) 2003-5-28 | 2003-6-17 |
主题: 新手诚求STEP7资料(71字) - boygreen,2003年5月28日 回复: 我这里有一些STEP7的资料,需要的话,EMAIL联系:stephenjin2000@163.co..(68字) - stephenjin,2003年6月17日 回复: 我有你需要的西门子S7的软件和解密授权。需要的请联系:zxy@gz139.com.cn..(68字) - 2000zxy,2003年5月28日 回复: 到西门子网站上当!(18字) - dl_cui,2003年5月28日
|
|
求助:PLC模拟量输出 By z_xianghua (1/84) 2003-5-28 | 2003-5-28 |
主题: 求助:PLC模拟量输出(115字) - z_xianghua,2003年5月28日 回复: 太简单了,用运算放大器,放大2倍就可以了!运算放大器电路随便找一本模拟电路都有!
[align..(174字) - p0y,2003年5月28日
|
|
[求助] By 潇雨 (0/21) 2003-5-28 | 2003-5-28 |
主题: [求助](65字) - 潇雨,2003年5月28日
|
|
求助---关于三菱位置控制器的使用 By wanghx (0/47) 2003-5-28 | 2003-5-28 |
主题: 求助---关于三菱位置控制器的使用(122字) - wanghx,2003年5月28日
|
|
谁能提供STEP 5/ST V7.2 安装序列号 By zhang_24 (5/153) 2003-5-28 | 2003-6-5 |
主题: 谁能提供STEP 5/ST V7.2 安装序列号(30字) - zhang_24,2003年5月28日 回复: 00222427592(11字) - luoyong2,2003年6月5日 回复: 可以用0072026601试试。(22字) - lcud,2003年5月31日 回复: 几位可否提供我S5安装盘中的S5HOME00.EXE文件.多谢!EMAIL:ZHUWEIYUAN2..(75字) - ZHUWEIYUAN,2003年5月31日 回复: 随便十个数字(12字) - 2000zxy,2003年5月28日 回复: ID:0123456789(13字) - ynhhz,2003年5月28日
|
|
cp928---cp948?! By p0y (0/18) 2003-5-28 | 2003-5-28 |
主题: cp928---cp948?!(32字) - p0y,2003年5月28日
|
|
找回你原程序,文件,(PLC解密) By ygrele (1/144) 2003-5-28 | 2003-5-29 |
主题: 找回你原程序,文件,(PLC解密)(271字) - ygrele,2003年5月28日 回复: 解密的地方随便找。但是价格很重要。请拉一份清单给我
mailto:bhdboy@163.com
..(75字) - bhdboy,2003年5月29日
|
|
RSLogix500与RSLogix5000 有什么不同功能????? By xxjxxj (2/69) 2003-5-29 | 2003-5-29 |
主题: RSLogix500与RSLogix5000 有什么不同功能?????(68字) - xxjxxj,2003年5月29日 回复: 二者在编程风格上截然不同。(26字) - sxih,2003年5月29日 回复: RSLOGIX500 用于SLC500
RSLOGIX5000用于PROCESSLOGIX..(50字) - cp.liu,2003年5月29日
|
|
士林A1系列PLC的通讯线 By yanyehui (6/112) 2003-5-29 | 2003-6-6 |
主题: 士林A1系列PLC的通讯线(52字) - yanyehui,2003年5月29日 回复: 士林的A1及三菱的F1及F2系列不能用SC-09!
(41字) - ashtong,2003年6月6日 回复: 士林的A1要用士林的A-link专用通讯转接模块。也可以用三菱的代替。(63字) - wiliam,2003年6月5日 回复: A1不能用SC-09的,要块通讯转接卡(31字) - gp,2003年6月2日 回复: 用sc-09的就可以的软件可以的13355826062(38字) - 军工,2003年5月30日 回复: 谢谢!士林的可以用三菱的sc-09的电缆吗?我有SC--09电缆可没有单排15针接口, 好像三菱..(101字) - yanyehui,2003年5月30日 回复: http://www.ad-automation.com/china/dlcp-2.htm 你说..(134字) - adautomation,2003年5月29日
|
|
继电器线路图设计 By zhdhjj (2/187) 2003-5-29 | 2003-8-27 |
主题: 继电器线路图设计(99字) - zhdhjj,2003年5月29日 回复: last time one man from the pcschematic company co..(184字) - feng_von,2003年8月27日
|
|
看这里,急! By boygreen (3/115) 2003-5-29 | 2003-5-31 |
主题: 看这里,急!(136字) - boygreen,2003年5月29日 回复: 十分感谢!(10字) - boygreen,2003年5月31日 回复: 十六进制的数0(13字) - dzfa,2003年5月31日 回复: w:WORD;
16:HEX
0:0
16进制字0(31字) - yeapoy,2003年5月29日
|
|
急需 西门子的 PCS7 的有关资料或手册 By pzh_wxy (2/86) 2003-5-29 | 2003-6-13 |
主题: 急需 西门子的 PCS7 的有关资料或手册(72字) - pzh_wxy,2003年5月29日 回复: 我的毕业设计课题就是S7-200开发的粉体定量供给计重机PLC控制系统!]
现在设计搞完了,我有全..(96字) - songe,2003年6月13日 回复: 有程序2张光盘 wdxin@163.net(27字) - qingxin,2003年6月13日
|
|
wincc 和S5连接 By YNLFQ (0/45) 2003-5-29 | 2003-5-29 |
主题: wincc 和S5连接(176字) - YNLFQ,2003年5月29日
|
|
求助!如何发表论文? By linxiangyong (0/31) 2003-5-29 | 2003-5-29 |
主题: 求助!如何发表论文?(85字) - linxiangyong,2003年5月29日
|
|
免费!推荐给各位网友! By winnerpro (7/345) 2003-5-29 | 2003-6-2 |
主题: 免费!推荐给各位网友!(134字) - winnerpro,2003年5月29日 回复: 是要银子的吧,老兄!(20字) - 路子,2003年6月2日 回复: 是否可以给我发一份?!多谢了!xhd_0@163.com(43字) - xhd00,2003年6月2日 回复: 有这么好的是啊,不过我相信你.可不可以告诉我啊,
先谢了.(54字) - oyl,2003年6月1日 回复: 有这么好的是啊,不过我相信你.可不可以告诉我啊,
先谢了.(54字) - oyl,2003年6月1日 回复: 免费?怎么拿到?(16字) - hkwang,2003年6月1日 回复: 免费?怎么拿到?(16字) - wiliam,2003年5月31日 回复: 老兄,要银子的吗?(18字) - omron888,2003年5月29日
|
|
哪里有三菱公司的中文网站? By omron888 (2/223) 2003-5-29 | 2003-5-31 |
主题: 哪里有三菱公司的中文网站?(26字) - omron888,2003年5月29日 回复: 好料(4字) - 南柯一梦,2003年5月31日 回复: http://www.syslink.com.cn/(26字) - wiliam,2003年5月31日
|
|
开关机时间 By boygreen (7/111) 2003-5-30 | 2003-6-3 |
主题: 开关机时间(61字) - boygreen,2003年5月30日 回复: 如果PLC有实时时钟,则可以在PLC的第一个扫描周期的时候,读取当前时钟,存储到一个寄存器中.这就..(246字) - sim,2003年6月3日 回复: 你的上位机应该是实时监控的吧,在PLC的第一个扫描周期向上位机发送一个特定的信号上位机不就可以记录..(225字) - dzfa,2003年5月31日 回复: 呵呵(183字) - gcc_ccg,2003年6月3日 回复: 有的PLC里没有,如果有应该是在内部系统存贮区域,查一下手册吧(59字) - 心情,2003年5月31日 回复: 楼上两位老兄可不可以说详细点?
多谢!多谢!(44字) - boygreen,2003年5月31日 回复: PLc中应该有一个寄存开关机时间的数字寄存器.(42字) - thg123,2003年5月31日 回复: 在PLC开机和关机时向上位机发送个信号不就行了。(45字) - dzfa,2003年5月31日
|
|
求助安川PLC,编程软件,通讯电缆 By qshmy (1/58) 2003-5-30 | 2003-5-30 |
主题: 求助安川PLC,编程软件,通讯电缆(164字) - qshmy,2003年5月30日 回复: 我有。(6字) - 2066825,2003年5月30日
|
|
help me By qiumeng (2/86) 2003-5-31 | 2003-6-1 |
主题: help me(46字) - qiumeng,2003年5月31日 回复: 我发你一个,改D.Z参数2-31层都可以.供你参考.(42字) - uccef,2003年5月31日 回复: 给我来一份。lwdln_mbx263@.net(29字) - lwdlnmbx,2003年6月1日
|
|
请问各位大侠谁能提拱基恩斯编程软件,谢谢!! By wwj456 (1/40) 2003-5-31 | 2003-6-8 |
主题: 请问各位大侠谁能提拱基恩斯编程软件,谢谢!!(44字) - wwj456,2003年5月31日 回复: china.keyence.com(17字) - solisgood,2003年6月8日
|
|
关于simatic s5---100v By CRAZY2520 (12/136) 2003-5-31 | 2003-6-10 |
主题: 关于simatic s5---100v(182字) - CRAZY2520,2003年5月31日 回复: 所谓tty电缆是15针到15针的电缆嘛?s5中输入输出的连接电缆不就是吗?能否用之?和pc机联?..(85字) - CRAZY2520,2003年6月10日 回复: TTY电缆必须要买。授权很好找,网上有。(37字) - ghj,2003年6月10日 回复: 在安装step5时,发现要求填写id number,可我在文件中并没有发现阿,我装的是5楼兄弟所给..(120字) - CRAZY2520,2003年6月9日 回复: 我也想要这个授权盘呢(20字) - okbao,2003年6月6日 回复: 哦!那么我电脑有个15针的口,plc上也有15针的口,那么是否直接就可用s5上的输入输出连接线相连..(155字) - CRAZY2520,2003年6月6日 回复: 多谢5楼的兄弟!现在我有软件了,那么直接用s5中的连接线和笔记本电脑连可以吧?二楼中所说的TTY电..(120字) - CRAZY2520,2003年6月4日 回复: 免费(64字) - zhang_24,2003年6月1日 回复: 我有step5,拿OMRON cpm2a的编程电缆交换(38字) - daidaige,2003年6月1日 回复: 那么软件从那里可以得到?网上有下的吗?还有那个上面我看了只有个15针的口,是否就是你说的那个TTY..(116字) - CRAZY2520,2003年6月1日
|