8种品牌PLC单片机实现Modbus TCP以太网通信协议客户端视频教程 |
|
|
一、罗克韦尔AB Micro850系列PLC实现Modbus TCP以太网通信协议客户端视频教程:罗克韦尔AB Micro850系列PLC做Modbus TCP以太网通信客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP以太网通信服务器,视频详细讲解了PLC以太网端口参数设置,并详细讲解了Modbus TCP客户端指令MSG_MODBUS2,程序实现了Modbus之02、0F、03和10功能码,对服务器数字量输入、数字量输出和保持寄存器进行了读写操作。 |
|
|
进入帖子
串口通信
|
|
|
|
技术热贴 |
|
求制动管屡击穿的原因。 |
|
近日接修一台艾默生变频器,通电无电源。经查开关电源下桥驱动光耦供正负供电一组整流短路,再者制动IGBT击穿短路,制动驱动电路受损。将上述全部受损电路修复后,变频器上机运行正常,但到电机刹车时变频器制动IGBT随即击穿,制动管短路。变频器报E027,制动单元故障。为稳妥起见制动驱动电路相关所有原件已全部换新。驱动供电也正常。分别为+15.6和-5.7,输入为4.9。反复检查百思不得其解,但又不敢再上电试机。请各老师赐教。(图片为电路简化) |
|
进入帖子
变频器维修
|
|
晶体管输出型PLC能否直接连接负载 |
|
晶体管输出型PLC接负载除了接入电流不超过0.5A意外还要注意什么,比如我是用脉冲输出控制变频器频率,我可以直接将PLC的输出点直接接入变频器的脉冲控制端子吗?还是中间要加中间继电器? |
|
进入帖子
施耐德电气PLC
|
|
|
|
|
|
海阔天空 |
|
国庆节给自己放全假,先写一篇散文,再出去溜达溜达 |
|
却道南国秋色晚,水江路纵横……喜欢南国的秋天,褪去夏日的暑气,秋分一过,阳光就再也没有那么嚣张了。我的店铺面东向西,八九点钟的光景,阳光已经偏向东南,斜斜的照进落地玻璃门,花生油一般的黄色。偶尔从门外飞进来几片淡黄的叶子,也不知名,落叶知秋,南国的秋天到了。 |
|
进入帖子
无所不谈
|
|
|
|
|
|
解决方案 |
|
|
|
|