变频器无输出故障的“深度解密” By xq09181
变频器无输出的故障,是一个具有普遍性的故障,其故障机理和涉及电路层面也是较为宽泛的。本文特指在操作与显示都正常的前提下,在变频器的U、V、W输出端子得不到输出电压的故障,从面板的数码显示器(显示正常的输出频率值)、状态指示灯(接受运行指令后,RUN指示灯正常点亮)看,变频器已经进入“正常的工作状态”,主板MCU也作出如此判断,因而并不报出相关故障代码或作出异常指示。变频器此一智能化程度较高的设备,怎么会对这种无输出故障不能作出正常反应呢?
  [进入帖子] [变频器维修]
 技术贴
揭开状态字的首次检测位之谜 By liaosun
   很多人可能都有下面的疑问:1)状态字中的首次检测位到底有什么作用?它与编程有关吗?2)程序段的第一条逻辑运算指令实际上作了什么操作?S7-300/400的状态字(Status word)的最低位为首次检测位FC,该位的为0状态表示一个梯形图逻辑程序段的开始,或指令为逻辑串(即串并联电路块)的第一条指令...
  [进入帖子] [PLC论坛]

10KV带电更换高压隔离刀闸 By mat3210
   高压设备例行巡检中,发现某企业高压铁塔10KV隔离刀闸B相静触头绝缘固定座脱落,随时会因为绝缘座的自重+环境震动造成刀闸挂钩脱开,有可能严重危及企业用电设备和供电线路的安全运作,为此,在征求企业同意情况下,采取带电工作的形式对该10KV高压刀闸进行了更换。
  [进入帖子] [电工技术]

[PLC论坛] 显示ASCII码的问题
[PLC论坛] 欧姆龙cpm1PLC做的喷泉控制系统图
[PLC论坛] PID闭环控制的仿真
[变频器论坛] 能将变频电机速度进行反馈的编码器
[变频器论坛] CP1H 通过RS-485口控制3G3MV变频器
[电工技术] 高压开关柜被水淹了,如何恢复功能
[电工技术] 电脑频繁杀毒好不好
[电工技术] 吊扇检修时发现的问题
[电工技术] 电机星三角接法遇到的问题
[电工技术] 127v的灯泡怎么串联到220V的电路上
[力控软件] 《监控组态软件应用:从基础到实践》出版
[工控贴图] 项目完工了,看看我的成果!
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
如何成为一名自动化高手  By zhong-gong
   1、首要条件:有强烈学习自动化技术的欲望。只有欲望才是最好的动力,才是去征服一切的思想基础。 2、专业及背景知识。其实学校专业知识学习只是一个基础,更主要的是在围绕生产应用,结合自己的背景知识去学习更多技术知识,在解决更多的生产 ... 
  [进入帖子] [无所不谈]

[职场人生] 搞工控的到50岁还能搞技术吗?
[职场人生] 聪明人要学会职场装傻
[无所不谈] 火车退票费下调至5% 高铁退票乘客需带身份证
[无所不谈] 熬夜人必看!
[无所不谈] 天宫一号发射成功

 专家博客>>
Dlr:工控博客要的是:“学习、交流、提高,再学习!”搞工控就跟登山一样,要工控人一齐去征服工控路上的每一座山峰,工控同仁们让我们共同加油[进入...]
西门子工业自动化资料大全
克服变频器对仪表及控制系统的干扰
抗战时的生命线---滇缅公路
 本周博客精选>>
西门子工业自动化资料大全(最新版)
“弱磁调速”的概念
PLC远程服务前景
永磁电机启动时,大电流的原因
intouch如何连接controllogix
关于“定子磁场方向和转子磁场方向”
三菱PLC资料下载 资料很全
一篇摘抄《矢量控制的形象描述》
C51的精准延时程序(Timer)
CP1H 通过RS-485口控制3G3MV变频器
数控机床常见故障与维修
欧姆龙PLC数据类型
我的香格里拉之旅
五大基金会共同推广现场设备集成
霍尼韦尔为能源再生厂提供控制系统

          进入工控博客>>

 本周下载推荐>>
[教程]全套NV触摸屏视频课程
[教程]欧姆龙 卸载CX-ONE软件视频操作
[编程]西门子PC_Access_V1_0_3_35_SP
[编程]紫金桥软件应用下载
[软件]电气绘图软件PCschematic文集
[软件]紫金桥案例下载大全
[手册]三菱机器人基本操作手册
[手册]Contrologix1756以太网接口手册
[说明书]西门子MM440操作说明书
[说明书]F8914 ZigBee数传终端说明书
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved