分享几例由人为错误导致的故障停机 By wanwan8778
某日,有一朋友打电话,说一台意大利设备停机,300PLC CPU SF亮,BF闪。我让他查一下profibus从站是否有掉站的。他说,没人动过这东西,但有个IM151 的拨码开关全是OFF。好吧,问题点被发现了。
[进入帖子] [PLC论坛]
又请厂家来修设备了,这次让他们空手回去了 By step1
继上次话题——“做维修的就不能光明正大的按照技术含量收劳务费?”这次楼主又写了一篇帖子——接到质检部的电话,说设备厂家来人维修的要换一块表,要900块,还要一种配件要1000多,他们觉得太贵,看我能修不,我晕,为什么每次先把厂家的人叫过来然后才通知我?
[进入帖子] [电工技术]