S7-200 SMART和V90 PN实现速度控制的两种方法试验
- 首先下载了V-ASSISTANT调试软件(V2.6版本),主要用于快速设置基本参数和PROFINET通讯相关参数。 S7-200 smart V2.4软件,更新SMART PLC固件版本至2.4 硬件连接就绪后,开始调试编程 本文两种方法都采用了西门子1号标准报文的格式
技术热贴
欧姆龙3G3MX2-1.5KW系列变频器维修
最近维修了几十台3G3MX2欧姆龙1.5KW-4.0KW变频器。20多年的机器了,运行环境潮湿、粉尘,维修意义实在不大。不过,既然清洗了、分析了、测试了、维修了,留了几个图,就发上来留作备忘吧。主要故障点如下 1、炸三相整流桥(DF20NA160及DF30NA160); 2、炸IGBT(定制,报废); 3、电源板层间炸(报废); 4、电源板充电电阻断路(13欧姆); 5、电源板吸收回路二极管、稳压管击穿;被供电局告知瞬间用电超负荷,要罚款?
供电局给单位配置400KVA的变压器,实际所有设备加起来总功率才200KW,按理说绝对够用。 却被告知瞬间用电功率超高,达到800KW,要被罚款。 这种情况,有什么方案?装电容补偿柜有用吗?成本大概多少?- 电工技术 • 突发奇想,变压器两端同时接入市电会怎样?
- 变频器维修 • 变频器开关电源一个奇怪的现象
- 电工技术 • 单相220VAC电机,接入两相200VAC电源,能正常运行吗?
- 施耐德电气PLC • [每日小技巧] SoMachine软件如何自定义中文变量
- 电工技术 • 18.5KW星角启动消防一用一备控制,这样布件有问题吗?
- 台达PLC • 台达PLC可不可以同时发送和接收数据
- 电工技术 • 又没按套路出牌,配电柜接触器安装问题
- 单片机论坛 • 变频器外部重新做了一块控制板,求大神分析原理
- 三菱Mitsubishi • 三菱PLC控制步进电机接线动不了
- 电工技术 • 激光器启动后会自动关机的异常
海阔天空
我这情况,大家会怎处理?
去年委托一厂家(下称甲)做一台设备。机电全包。他电包给另一个人(下称乙)。 由于甲的工艺问题,拖到现在机器才做好。 重点是:乙一直不愿帮我们更改工艺程序(之前说好可来改),甲叫不来;给钱也不来(我付),今天去哪出差,哪天又没空的。无奈只好自己外挂PLC改动作。 今天突然冒出想法解决方案