关于三菱伺服MR-J2S报警AL30问题
- 问题:客户机上电测试报警AL30,制动异常 首先测量制动模块发现对地击穿短路,手里没有同型号的制动模块用别的模块替换。 损坏的型号为CM75E3U-24H 制动部分简画了一下草图,从电路分析,制动电阻不接光耦U2应该导通报AL30,接上制动电阻U2关断告诉CPU制动电阻正常。但现在测量接与不接制动电阻反应在光耦U2的1,2脚电压只相差0.03V,明显不符合逻辑,对与CPU判断制动电阻是否正常辨识度太低。使用软件读取母线电压为572V实测575V基本正确,说明从上面三个220K电阻到U2 A7800部分分压是正常的,其他部分的电阻电容均已排查未发现问题。 2,U1的1,2脚电压在加与不加制动电阻时电压变化会不会是太小。在1,2脚两端加270欧姆电阻电压降为0.5V,但CPU无法判断是否安装制动电阻。 替换的型号为CM100DY-24H
技术热贴
三菱PLC软元件注释咋那么拗口那么绕
偶尔用到PLC 感觉无论是PLC资料还是GX WorkS2软件 都让人感觉非常的拗 在各种手册中查询软元件列表和功能 都非常困难 比如电脑中一个PDF文件 <这是K1'K2还是K3?
一台温控仪的pt100坏了,找了一个k型热电偶。看温控器的说明书。怎么选择呢?海阔天空
生活不易工程师开滴滴
今天去新厂打包设备出货,打滴滴过去。师傅问我们干什么行业的。我说干电气今天出货,师傅又问我们干西门子还是什么,做什么设备,用什么画图。感觉挺专业的。一问师傅也是非标电气的,公司主用西门子和ABplc。老哥公司今年效益不好,前几年都是亿的利润,今年只有几百万。咳,生活不易啊,电气工程师都跑滴滴补贴家用了。解决方案