现在的低压配电柜不需要隔离刀闸吗?

公司准备在广西建个车间,领导们在当地找了一家电力公司,我看这个图纸都是没有隔离刀闸的 对方回复说,刀闸容易起电弧,已经都不流行装了 是不是现在改规矩了,是我不懂行呀
技术热贴

变频器运行中输出电流过大,该如何优化参数

厂子里利旧一台ABB ACS510 45KW的变频器,拖动一台30KW的罗茨风机,发现问题如下: 1.VF曲线设定为平方型,启动加速至30HZ无法继续加速,变频器输出电流110A 2.VF曲线设定为线性,可以加速至32HZ(工艺所需32HZ转速),变频器输出电压310V,输出电流86A,输出功率27KW,电流和功率为变频器显示屏数据 由于电流过大,电机表面温度用红外点温枪测量已超过90℃,虽然功率没超,过电流是否会烧坏电机 电机铭牌功率30KW,额定电流57.5A,如何优化变频器参数能让输出电流小一点

这个接触器的自锁是咋回事

旋转按钮A是总电源开关,控制所有按钮的火线,1是220v电源进入口,1和2是按钮a的常开触点。 按钮B启动接触器,按钮C关闭接触器。 2和3连接互通,3和4是按钮B的常开触点,5和6是接触器的常开触点,6和线圈7连接互通,线圈另一头接零线。 5和2连接互通。 我搞不懂了,这样一来,按钮A要先打开,然后按钮B打开后,接触器常开触点5和6闭合连通,5和6不是电流对冲短路了吗(我试过按钮B长按,没有短路)? 先谢谢各位大佬
厂商推荐