PLC与机器人安全互锁信号如何设计?
- 有个光伏加料项目,使用KUKA机器人KR210 R2700 Prime,其对应的控制系统是KR C4。 在设计之初,关于PLC与机器人安全互锁信号的设计电路如下: 控制逻辑如下: 1.正常状态下:安全光栅没有被遮挡,且急停按钮没有被按下,则PLC的Q0.5无输出,中间继电器的线圈不得电,其常闭触点保持闭合状态,机器人的外部急停信号没有断开,机器人可正常运行。 2.紧急情况下:当安全光栅被遮挡,或急停按钮被按下,PLC的Q0.5得电输出DC24V,中间继电器的线圈得电,其常闭触点断开,触发机器人的外部急停信号,机器人立刻报警停机。 后来,本人审核图纸时,发现有个安全隐患,若出现以下三种故障: 1)PLC的Q0.5烧坏; 2)或中间继电器的线圈烧坏; 3)或PLC与中间继电器的线路出故障; 机器人的外部急停将失效!起不到保护作用,危险!
技术热贴
安川伺服这两个IO信号,有必要接么
之前伺服配线从未用到此信号,图纸经客户审核时给修改了, 大家觉得有必要增加这两个信号么? 如果确认要用到,程序里该如何处理呢。最近修ABB的机器有个疑问,烦请大佬指点分析一下
最近修一台ABB510 22kw的变频器,驱动测试波形都正常,装机空载运行半小时都正常,带个1.5kw的小电机也正常,带15kw电机运行到30HZ左右就炸机,20几hz时明显听到变频器里面嗡嗡声音大,到30hz的样子就炸机了。 实在想不通什么原因,唯一疑点就是以前修这机器测驱动波形Y轴幅值最大2v左右,这次修的达到了18v,不知跟这是否有关系,死区时间2.2us,实在想不通什么问题,烦请各位大佬解解疑惑。海阔天空