没做接地引起的故障,大家伙开看看!

前几日,同事给某一推板式窑炉设备加了一个通风机变频器面板电位器调速。期间窑炉正常工作。加了之后的第三天,领导需要断电后自启动功能,又加了一个旋钮控制启停。改好之后的夜班就出现编码器在主推快退快进数据自己跳动至一个高数值,导致编码器数据不对。窑炉无法推进。 当然了刚开始都没想到是变频器的干扰问题。认为编码器故障。偶然的机会,我关掉变频器,发现窑炉可以正常工作了。然后仔细查看,变频器没接地,编码器屏蔽线没接地。甚至于控制柜都没有可靠接地。发现原因就好搞了。变频器和电机都做接地线,编码器屏蔽线接地线,引至车间大柱子(认为是个可靠的接地体)。变频器电机线安了一个磁环,至此设备完全正常。
技术热贴

西门子1200控制台达A2伺服问题

自已练习用的一个PLC控制台达A2伺服。使用脉冲加方向方式控制伺服。PLC里组态Q0.0为脉冲输出,Q0.1为方向。伺服接线是43号线接Q0.0,36号线接Q0.1,41号线接24V负极。现在问题是伺服只会正转,反转不会动,就是伺服没反应。PLC输出是有的。反转时Q0.0和0.1都会动作。正转只有Q0.0会动作。PLC端应该是没问题。现在就是不知道伺服那里有啥问题。

KV-X310初体验:“ var编程是主流 ”

这款PLC已将kv-studio软件推至v12.0的最新版本 var编程是一大特色,编程风格跟sysmac studio有点类似,价位跟nj501差不多,也得W把块。 刚开始用,还在研究中。大家觉得var编程真的很便利么?
海阔天空

哈哈,TMD,人心不古啊,记 PDD买HMI之李鬼李逵

最近没事,刷PDD种菜送了券,买了2块触摸屏<真便宜啊,7寸威纶通TK8072IP,带网口360-370>。 前后一起拆的,没注意就搞混了,一块6072,一块8072。<压根没想着会发错,差价也就20.30块,多一个网口罢了> 首先问卖家,是不是发错了,2个卖家都让拍照核对下SN,<还是怪我太年轻,不是该让老板自己查我对应订单的SN,我自己核对吗> 好了,拍照过去,2家都说那个8072是自己的,还把出入库截图给我,都是8072,我把聊天记录交叉对比发给对方。 搞笑的事情来了,那块TK8072IP都说是自己家的,我瞬间气的笑了,真的开心的笑出了声。<差价也就几十块,2个屏自己都可以用出去>, 真的 释怀的笑了。表情 SN应该不可能重复把,然后2家都认主了。。哈哈哈
厂商推荐