拆解一个多摩川的2500线增量编码器

-
拆解一个多摩川的2500线增量编码器,ABZ+UVW的伺服编码器,之前拆过1024线的普通编码器,玻璃码盘上的刻度线肉眼还能看清,这个2500线的看不清了,只能看到一圈黑,也可能是我视力不行,没放大镜,芯片被干扰电击穿了,玻璃码盘上也能看到糊了一片,给新手了解一下编码器内部结构。

技术热贴
变频器一启动就报过流都是哪些原因?
变频器一启动就报过流,我遇到过的有以下几种:
1、负载短路或漏电;
2、主滤波电解电容失容、接触不良(虚焊、脱焊);
3、电源驱动电路不良,如驱动芯片384x驱动能力变弱;
4、电流检测电路故障,误报;
5、软起动电路不良。如充电继电器等;
6、某一相驱动供电滤波电容不良,或驱动电路有问题;
7、逆变输出部分IGBT不良;
还有哪些?
怀疑是变频器干扰控制器主板
昨天修了一台机器。变频器的运转指令由控制面板(单片机)按钮输出给变频器。控制面板(单片机)也可以输出正反转的电压信号驱动可控硅到同步电机,控制其正反转。。目前的问题是只按变频器运转指令的情况下,(不操作同步电机)。变频器在启动的前三秒,同步电机会微微向左转动。用福禄克15b+万用表检测变频器在启动的前三秒确实有一个5-32v的电压跳变,然后慢慢消失。

海阔天空
抛开工艺,什么样的二次线才能做出这样美妙的弧度弯?
我们用的都是BVR,0.75-1.5平方,5-7-10根铜丝的那种,要说做横平竖直很别扭,做自然弧度弯也尝试过了,这种线要弯弯不了,要弧度也很难,介于两者之间不伦不类;BV是硬线横平竖直的好看,这种自然的弧度弯不了。