环锭细纱机伺服电源单元AVX300-SM-24080-BX炸输入电源熔断器维修一例

一、故障现象 1、电工反映,细纱机停车,根据总控触摸屏所报故障提示,检查发现伺服器总电源输入保险炸断; 2、更换保险后,上电后又炸保险,同时,电源模块AXV300-SM-24080-BX打火; 二、现场处理 1、测试电源模块AXV300-SM-24080-BX的电源输入端子M2(Rt/St/Tt)对±直流输出端子M1,发现整流模块已经存在短路、断路; 2、测试所有伺服模块,发现伺服器模块AVX300-21020内部保险断路,其它保险正常; 初步判定电源模块AXV300-SM-24080-BX、伺服器模块AVX300-21020存在故障,需要维修。 三、第一次检修 1、伺服器模块AVX300-21020, 仔细检测,发现存在以下问题,并处理:
技术热贴

安川GA70B4075ABB 变频器,报SI-B通信错误,点运行后复位,显示CPF23,PWM反馈异常,是不是控制板的问题?

安川GA70B4075ABB 变频器,报SI-B通信错误,点运行后复位,显示CPF23,PWM反馈异常,是不是控制板的问题?安川修的少,请指导,谢谢

三菱FX3U故障,RUN指示灯不亮,ERROR指示灯闪烁

有一台机器,前年写的程序,用的三菱PLC,连了一个触摸屏,485ADP模块连了6个温控表,机器发到国外去了,一直运行正常,前几天反馈说,机器不运行,我叫他打开电柜箱,拍一个视频看看,发现PLC的RUN指示灯不亮,ERROR指示灯闪烁,我查了手册,说是参数错误,回路错误,语法错误,感觉不应该呀!机器都运行这么久了,又从网上搜索了,各种原因都有!请三菱大佬分析一下,究竟是PLC硬件问题,还是内部程序问题
海阔天空

各位老铁,今天被500V电压击中了...

我们在工业厂房上班,由于空间有限,厂里就把金属小配件、梯子什么的,放在了配电房。今天下午,我拿4m长的金属梯子的时候,梯子的顶端,无意中碰到了500V的高压线路,这个线路是由比较小的变压器直接连接的,然后,再连接到一个一人多高的配电柜,在碰到的一瞬间,我余光看到了火花,然后,整个人突然感觉像受到了重击一般,有几秒是蒙了,我的大手指头也烧了一个类似于芝麻粒的洞,但是我没有被电吸住,因为,我梯子是斜着拿的,梯子自己会往下倾倒 老铁们,这样会有后遗症吗?感谢!
厂商推荐