2025年09月05日工控论坛,我们的精神家园
关于PLC远程维护调试的后续,关键词,西门子PLC VPN 远程连接。

-
搜索关键词:西门子博图远程VPN,西门子1200远程VPN连接。
器件:1200 PLC一个,路由器带L2TP(其它VPN也行)客户端。
网络结构:
远程PLC端, 路由器内网IP地址 10.10.123.1,PLC ip地址 10.10.123.168,远程路由器WAN只要能上网就行,不管你是DHCP,还是无线,还是PPPOE拨号(只要求能通互联网!)
VPN服务端,内部LAN地址是 192.168.3.1 <正常WAN口 需要公网IP地址,没有的自己想其它办法,反正就是能让远程路由器连进来>
关键:
1,VPN服务端要做静态路由<如果长期用,最好固定拨号IP>
2,PLC在配置之初,需要设置网关,也就是 博图 PN端口那里把“使用路由器打开”,并且正确设置连接路由器的网关地址。
非常重要,相当于网关!

技术热贴
2025年了,大家写PLC程序如何映射使用IO点呢?
我先说说我自己的思路
以博图为例吧,
1,规划好IO表,用表格规划好,复制粘贴就OK。
2,新建数据类型,名称就是“IO”,也是表格复制粘贴就OK了。好像叫UDT还是啥,
信捷XDM遇到奇怪的问题
拆了一台旧的XDM-60T4打算用来玩玩,把程序输入好以后,发现基本起保停都不行
监控的这个报警,匿名地址是个啥也不清楚,不知道是不是这个的原因,在地址管理里配置了1000个匿名地址也无法正常运行,不知道是我的问题,还是这个PLC有问题
另外就是一但程序有动作,监控通讯就会断,提示配置已停止服务

海阔天空
在家看93阅兵!
第一次感觉阅兵仪式时间太短了,太多的惊喜,激光武器,东方5C覆盖全球,YJ-15,最惊喜的莫过于东方61!听别的网友说中国军工采用“装备一代、展示一代、隐藏一代、研发一代”的发展模式,不知道还有多少杀手锏没有展示

解决方案