逆变器维修后运行约一小时后发生爆炸

U相IGBT烧毁。初步检查发现控制板有另一个问题——所有下桥臂的晶体管(六脉冲桥)都坏了。 IGBT缓冲板也坏了。 控制板:修复后,在示波器上测得的六脉冲波形正常,静态和动态关断电压也很好。 IGBT缓冲板:我修复了三块IGBT缓冲板,并将R1电阻替换为2.2欧姆/2W的电阻(因为当时我没有3W的电阻,制造商指定R1为3W)。所有其他组件都已更换为合适的组件。 我在我的修理店里以40安培的电流运行机器,机器运行正常。 工厂工作人员来取机器(我没有和他们一起去)。 安装后,他们让机器满载运行了大约1小时,休息后再次启动,变频器在运行时立即爆炸了。这是我听他们说的。 重新检查机器后,我发现直流母线和U相的母线有轻微变形。IGBT的U相和V相损坏,但相应IGBT引脚上的DC+和DC-触点没有变形。 经验丰富的技术人员,请帮帮我,给我一些关于控制板+IGBT缓冲板维修流程的建议和意见! 我还有一个问题,如果在修理店运行,负载不足以测试大型变频器,有没有更准确的检查方法? 我衷心感谢所有老师和经验丰富的专家给我的建议和指导,帮助我每天进步。我非常感激。
技术热贴

晕,各位师傅看一下我同事接的电机线,是不是错了?

刚才同事接了一个电机线,我跟同事理论了一番,这样接肯定转不起来。因为变频器三相输出的是220,所以电机要采用三角形接法。而我同事却接成“星”形接法,怎么劝他都不听!他说的他是对的,肯请各位师傅给评评理。

不讲道理,没有逻辑。。。意大利环锭细纱机锭子高速时ADV200变频器停车故障

一、现象 1、全车运行,中控触摸屏调整定子速度低于75%时,运行正常;锭子速度上调超过75%时,细纱机中部发出一声似为放气声响,电机停机。 2、停车报警后,查中控触摸屏,报锭子变频器停车故障,及重启提示; 3、查变频器,报警OPT BUS FAULT(总线通讯卡故障); 4、单独运行锭子电机,情况相同。 二、检测 1、更换正常变频器的CPU板、备用锭子变频器、备用BUS总线通讯卡若干,无效; 2、测试变频器输出电流、电压,平衡、稳定; 3、观察锭子电机,温度、噪音正常; 4、观察中控触摸屏调整锭子转速时,锭子电机转速60%-74%时,电流基本维持26A-28A,三相输出电压260-308VAC,转速970-1230转/分; 5、最后,测试变频器输入电源电压,发现缺相!检查电源熔断器,发现确实一相熔断体熔断!原来,变频器在缺相运行! 6、并且,这个熔断器熔断体装反了!熔断体熔断后,舌头不能伸出,未能触及熔断器检测微动开关,致使即使熔断体熔断也未能触发中控触摸屏报熔断体熔断的警告!
海阔天空

分享一下openwrt WireGuard 远程VPN设置方法

记录帖,我也是一知半解。 推荐 immortalwrt 这个版本好,适合国内使用。 1,先安装3个插件 2, 网络-接口-添加新接口,协议选择WireGuard VPN 3,配置防火墙区域 最下面输入WG 回车即可新建这个区域 4,防火墙-添加 名称 随意,我弄的 wg 然后全部接受,打钩,涵盖区域选择刚才新建的WG区域,下面转发全部给勾上。
厂商推荐