浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电

空压机房的浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电…… 我们测得正常的浇筑母线外壳对地电压 仅为毫伏级 制冷机房1号冷却泵运行时故障喷水,溅到贯穿到楼下的浇筑母线上,水顺着墙体及浇筑母线漏到楼下空压机房,空压机房浇筑母线外壳裂纹处对地漏电电压从41V飙升到161V 。 断开空压机动力盘1号电源 开关出线侧和空压机现场Ⅰ段母线进线柜进线侧,500伏兆欧表测量两柜间浇筑母线的对地绝缘阻值,结果A相和C相对地阻值0兆欧或接近0兆欧 ,基本对地了 。B相还好 。
技术热贴

三菱pLc在线监控,PLC连上电脑,触摸屏没地方连接,怎么办?

三菱pLc在线监控,PLC连上电脑,触摸屏没地方连接,怎么办? 新手小白。上路,各位师傅多多指点,是不是可以买到一对二多用转换头啊?但我还没搜索到呢,请问师傅们怎么处理的?

地线测量到电流问题

设备一直正常运行,无意中钳表量到设备总地线上有5A多的电流,以为是表问题,换表测还是同样数值,而且设备停止运行(总电源开关没断情况下)测到的电流也是那么大。总电源接线如图示意,如果把总地线和设备地线分开,2端测得的地线电流都差不多是0,这就奇怪了,这个这个电流值是怎么来得,有怀疑过设备变频器干扰,但不运行情况下也可以测得这么大电流。
海阔天空

国庆假期修空调

国庆假期哪儿都没去,猫在家里修空调,格力空调报警E6,2012年安装的,叫了外面修空调师傅,说是外机主板坏了,更换一块600元,于是拆下来了单独通电检查,上电闪黄灯,检测各路电压正常,再装上去通电开机,外机板灯不亮,检侧N-S端有直流30-39V电压跳变,N-L端交流电压235V维修陷入困境,不知道究竟哪里出问题,过了一晚,第二天还是没找到问题,再次拆下外机板通电,黄灯亮,装上去又不亮,不敢怀疑是内机至外机线断,原装线四芯2.5平方,质量很好,一直折腾到下午,决定还是换线试一下,去镇上花25元钱买了5米1.5平方三芯电缆,换上去试机,外机嗡一下就启动了,观察了很久,外机板黄绿红三个灯同时秒闪烁,很快内机出水,制冷正常,成功修复。
厂商推荐