三菱gxworks2 下载 Fⅹ3U程序出问题请教

-
之前写个测试程序,下载一直连得很畅顺。
昨天写完了程序,下载出现如下图问题。
测试程序也一样了。
win11家庭版,官网下载的。三菱也是官网下的。
弄了近-天,亳无办法。这个是台机,8G运行内存。
win10的笔记本要管理员方式才能打开works2,
下载程序也是显示一样的。有时显示内存不足(32G运存)。

技术热贴
设备的漏电开关跳闸
现在有两条生产线,每条生产线由5台机台组成,每台单机都有独立的漏电开关(32A)。单开其中一条都没有问题,两条生产线同时开的时候总漏电开关(100A)就跳闸,但是拆掉其中一条线的地线就可以了,公司的电工也找不到原因,我想在论坛求助,谢谢!!
看到许多网友的回复,可能我描述得不够好,我再说一下;
跳闸是总电箱100A的跳,单机32A的没有跳。
我们也用排除法试过,先开第1条生产线(5台单机),没有问题。再开第2条生产线,从1 2 3 4 5这样的顺序开,开到第5台就跳了。如果按5 4 3 2 1这样开,到第1台又跳了。
如果先开第2条生产线,情况也是一样跳。。。。。
还有网友问我拆地线的话,我是拆进入生产线的总地线。