从OPC说施耐德PLC通讯(一)
- OPC DA用了不少,DCOM的设置总是会碰到各种各样的问题。OPC UA已经得到越来越多的使用,估计大家都会逐步遇到。 近来论坛比较冷清,估价大家都在忙现场了吧。开个贴从OPC讲起,捋一捋从PLC读数的那些事…… 有了OPC, 和PLC通讯就只要编个OPC客户端就行了,至于怎么和PLC通讯,PLC厂家和OPC服务器厂家都搞定了,您就直接调用吧。。。
技术热贴
瑕疵检测控制方案探讨
前段时间接了一个私活,一个瑕疵检测设备,跟现场流水线生产配套。我接活的时候控制方案设备都已经安装只需写程序调试。大概看了看了,就两条输送线,几个光纤,一个步进,两个气缸,瑕疵检测有专门的人做,只需对接好就可以。没什么难度,就接了。没想到,这一切只是开始~~~在家里测试顺风顺水,几个晚班就搞完了。设备到了现场才发现坑是一个接一个。电气柜烧成这样了,大家看看这是什么原因造成的?
新装的柜子,正式投入使用是今年3月20日正式投产使用,夜里烧的,发现时灭火了后就这样了,160KW的ABB ACS510变频器,拖的是160KW的水泵。 安全员头都大了,近期在整改,很好的一个教材实例,引以为戒!- 变频器论坛 • 定频水泵可以用变频器控制吗?
- PLC论坛 • 物流输送合流PLC方案讨论~~
- 机电一体化 • 关于远程调试的疑问
- 三菱Mitsubishi • 新手用GX WORK2 还是用GX develop?
- 电工技术 • 开局一张图,10分钟内自己编写倒闸操作票
- 人机界面 • 触摸屏现在都很便宜了吗??
- 西门子SIEMENS • 200smart与上位机可以走光纤吗 ?是否需要用到光纤收发器?
- 串口通信 • 程序分享:三菱FX2N和LG变频器Modbus RTU串口通信
- 施耐德电气伺服 • 施耐德电气M258通过canopen总线控制伺服电机运行-回原点操作
- 机电一体化 • 最详细的差速器原理介绍
海阔天空
给兼职编程的同行一个善意提醒
我前段时间才碰壁,技术文档写的不难,所以就小几千接了。后面慢慢才发现工艺不完善,对方还不断添加功能和不断修改完善工艺。每次改好又发现不对继续完善工艺,前前后后改了10多20次。要是对方客气也没什么,可恨的是解决方案