从OPC说施耐德PLC通讯(一)

OPC DA用了不少,DCOM的设置总是会碰到各种各样的问题。OPC UA已经得到越来越多的使用,估计大家都会逐步遇到。 近来论坛比较冷清,估价大家都在忙现场了吧。开个贴从OPC讲起,捋一捋从PLC读数的那些事…… 有了OPC, 和PLC通讯就只要编个OPC客户端就行了,至于怎么和PLC通讯,PLC厂家和OPC服务器厂家都搞定了,您就直接调用吧。。。
技术热贴

瑕疵检测控制方案探讨

前段时间接了一个私活,一个瑕疵检测设备,跟现场流水线生产配套。我接活的时候控制方案设备都已经安装只需写程序调试。大概看了看了,就两条输送线,几个光纤,一个步进,两个气缸,瑕疵检测有专门的人做,只需对接好就可以。没什么难度,就接了。没想到,这一切只是开始~~~在家里测试顺风顺水,几个晚班就搞完了。设备到了现场才发现坑是一个接一个。

电气柜烧成这样了,大家看看这是什么原因造成的?

新装的柜子,正式投入使用是今年3月20日正式投产使用,夜里烧的,发现时灭火了后就这样了,160KW的ABB ACS510变频器,拖的是160KW的水泵。 安全员头都大了,近期在整改,很好的一个教材实例,引以为戒!
海阔天空

给兼职编程的同行一个善意提醒

我前段时间才碰壁,技术文档写的不难,所以就小几千接了。后面慢慢才发现工艺不完善,对方还不断添加功能和不断修改完善工艺。每次改好又发现不对继续完善工艺,前前后后改了10多20次。要是对方客气也没什么,可恨的是